Gründerzeithäuser, Balkentragende Innenwände 22 Mär 2013 10:12 #46733

  • GustavGans
  • GustavGanss Avatar Autor
  • Offline
  • Beiträge: 1936
Hallo :)

Gründerzeithaus, HH-Winterhude, 5Vollgeschosse, Luxuswohnungen, Baujahr vielleicht 1890, Statik war damals noch nicht üblich und liegt demnach auch nicht vor ;)

LICHTE RAUMHÖHEN bis 3,60 - dh. Geschosshöhen um die 4,00m

Wie geht das mit 11,5cm Mauerwerk???


Gem. Frick-Knöck, Baukonstruktionslehre 13.Aufl. 1935 sind Balkentragende Mittelmauern in den oberen 4 Geschossen 1,5Stein stark zu mauern und darunter noch einen halben Stein mehr.

Nur "nichtbelastete Scheidewände" dürfen innerhalb von Wohnungen über max. 4 Geschosse als halbsteinsche Wand ausgeführt werden.

Gem. Wendehorst, 4. Aufl., Kriegswinter 1939 sieht es ähnlich aus.

Aber das Haus ist auch locker 40Jahre älter.

Frage: Wie kann es sein, dass kreuz und quer in dem Haus viele 11,5cm Wände stehen????

Gruß Gustav :)
Me transmitte sursum, Caledoni!

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Aw: Gründerzeithäuser, Balkentragende Innenwände 22 Mär 2013 10:35 #46734

Hallo Gustav,

Fachwerk.

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Aw: Gründerzeithäuser, Balkentragende Innenwände 22 Mär 2013 10:37 #46735

  • GustavGans
  • GustavGanss Avatar Autor
  • Offline
  • Beiträge: 1936
Das sind doch keine Fachwerkhäuser da!
Wir sind doch nicht im Schwarzwald ;)


Ich meine sowas:

Klick


Ist nur ein Beispiel - nicht das Gebäude von dem ich schreibe, aber ähnlich
Me transmitte sursum, Caledoni!

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Letzte Änderung: von GustavGans.

Aw: Gründerzeithäuser, Balkentragende Innenwände 22 Mär 2013 10:52 #46736

Ich meine die Innenwände.

Aussenwände massiv, Innenwände: Schwelle, Stützen/Streben, Rähm, darauf Balkenlage usw., Gefache mit Bims ausgemauert.

Klopf die Wände mal ab, ausgehend von einer Türleibung. Normalerweise hört man ganz gut, wenn der Untergrund wechselt.

Allerdings haben diese Wände meisst eine Fertigdicke von ca. 15 cm: 12er Stützen + Putz.

Was man auch findet - allerdings seltener - sind mit Flacheisen in den Lagerfugen bewehrte halbsteinsche Wände aus Vollziegeln.

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Aw: Gründerzeithäuser, Balkentragende Innenwände 22 Mär 2013 10:54 #46737

GustavGans schrieb:

...Ich meine sowas:

Klick


Sag ich doch: Außen Hui, innen...

Hamburg meine Perle... ;)

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Aw: Gründerzeithäuser, Balkentragende Innenwände 22 Mär 2013 10:55 #46738

Grüß dich Gustav,

wohl im Material verirrt?? Obwohl mein Lieblingsbuch zum Mauerwerk ist von einem ausgewiesenen Stahlbauer...

Steinformat: Hamburger dickes oder dünnes? Oder doch Reichsformat?
In den ersten beiden Fällen ist die Steinbreite/Wanddicke 10,5 cm (Steinlänge 22 cm), im letzten 12 cm (Steinlänge 25 cm).

Ansonsten galt 1917 in Hamburg bei Wohngebäuden (bei nicht ausgebauten Dachgeschossen):
A ) KG und EG 1 St, 1. OG bis 4. OG und DG 1/2 St mit Stützweiten der Holzbalkendecken bis max. 4,50 m
B ) KG und EG 1,5 St, 1. OG bis 4. OG und DG 1 St mit Stützweiten der Holzbalkendecken größer 4,50 m oder massiven Decken

Werte aus:
Bargmann: Historische Bautabellen. Normen und Konstruktionshinweise 1870-1960

Grüße aus dem südlichen Westmittelfranken

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.