Brandwand Aussteifungsstütze 17 Jan 2006 16:28 #12474

hallo ,
eine brandwand ca. 4,0m hoch , aussteifungsstützen e ~ 4,80m /24/30cm beton.
verschiebung nach th. II Ordnung 4,52cm , As = 7,34cm².

würdet ihr die verschiebung für ok ansehen oder würdet ihr die stahlbetonstütze in lastrichtung vergrößern. (für 24/24cm , e = 7,0cm)

für eure antworten bedanke ich mich

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

ReBrandwand Aussteifungsstütze 17 Jan 2006 17:11 #12476

hi,

mit vernünftig aufgerundeter bew., realistischerer steifigkeit (mischung zustand II und I) und auf gebrauchslastniveau (d.h. 1.0-fach) wird auch bei ber. nach th.II.o. ein sinnvolles ergebnis entstehen.

verformungsbegrenzung entweder abhängig auch von der verträglichkeit oder wie früher üblich, mind. l´/300

grüsse, markus
Markus L. Sollacher, Berat. Ing. BYIK
mlsollacherATt-onlinePUNKTde

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

ReBrandwand Aussteifungsstütze 17 Jan 2006 19:38 #12478

also ich kenne nur das BEST programm von rib, daß nach th II die tatsächliche verformung rechnen kann, und das auch erst, nachdem einige parameteränderungen beim e-modul etc.. gemacht wurden.

diese verformungen sind bemessungsverforumgen und haben mit der realität nichts zu tun. als faustwert kann man durch 1,75 teilen, für übliche stützen.

gruß
chris
MCS - Ingenieurbüro für Bauwesen
Christian Marx
Fasanenweg 2, 66129 Saarbrücken
FON: +49 (0) 6805/943 145
FAX: +49 (0) 6805/943 146
www.mcs-info.de

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

  • Seite:
  • 1

Copyright © 2022 diestatiker.de | ein Service von Planungsbüro Uhrmacher  | Aunkofener Siedlung 17 - D-93326 Abensberg
Telefon: 0 94 43/90 58 00, Telefax: 0 94 43/90 58 01 | E-Mail: office[@]diestatiker.de | Alle Rechte vorbehalten