hallo ,
eine brandwand ca. 4,0m hoch , aussteifungsstützen e ~ 4,80m /24/30cm beton. verschiebung nach th. II Ordnung 4,52cm , As = 7,34cm². würdet ihr die verschiebung für ok ansehen oder würdet ihr die stahlbetonstütze in lastrichtung vergrößern. (für 24/24cm , e = 7,0cm) für eure antworten bedanke ich mich |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
hi,
mit vernünftig aufgerundeter bew., realistischerer steifigkeit (mischung zustand II und I) und auf gebrauchslastniveau (d.h. 1.0-fach) wird auch bei ber. nach th.II.o. ein sinnvolles ergebnis entstehen. verformungsbegrenzung entweder abhängig auch von der verträglichkeit oder wie früher üblich, mind. l´/300 grüsse, markus Markus L. Sollacher, Berat. Ing. BYIK
mlsollacherATt-onlinePUNKTde |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
also ich kenne nur das BEST programm von rib, daß nach th II die tatsächliche verformung rechnen kann, und das auch erst, nachdem einige parameteränderungen beim e-modul etc.. gemacht wurden.
diese verformungen sind bemessungsverforumgen und haben mit der realität nichts zu tun. als faustwert kann man durch 1,75 teilen, für übliche stützen. gruß chris MCS - Ingenieurbüro für Bauwesen
Christian Marx Fasanenweg 2, 66129 Saarbrücken FON: +49 (0) 6805/943 145 FAX: +49 (0) 6805/943 146 www.mcs-info.de |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |