Hallo Forumsmitglieder,
bei einer überprüfung des Dachgebälks in einem Gebäude Bj.: 1965 ist aufgefallen, daß die Tragkonstruktion die aus Wellstegträgern besteht stellenweise Schadstellen aufweist. Die Stege der Träger sind in Teilbereichen gesplittert und aufgequollen was auf einige Durchfeuchtungs - und Abtrocknungsphasen schließen läßt. Die Ober-und Untergurte sind in gutem Zustand, lediglich teilweise durchfeuchtet. Zur 'kurzfristigen' Sanierung sollen jetzt beidseitig Sperrholzplatten auf die Gurte aufgeschraubt und verleimt werden. Hat jemand Erfahrungswerte wie dauerhaft eine derartige Sanierung ist, bzw. wann man die komplette Sanierung des Dachstuhles in Angriff nehmen muß? Vorraussetzung ist selbstverständlich, daß die Dachdichtigkeit gewährleistet ist. Gruß Jürgen |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
die tragfähigkeit wird sicherlich gesteigert werden. allerdings ist zu berücksichtigen, daß die verstärkungen nur für schnee oder ähnliches angesetzt werden kann, da der träger durch das eigengewicht schon vorvervormt ist.
gruß chris MCS - Ingenieurbüro für Bauwesen
Christian Marx Fasanenweg 2, 66129 Saarbrücken FON: +49 (0) 6805/943 145 FAX: +49 (0) 6805/943 146 www.mcs-info.de |