Lüftungsrohre in Stb.-Decke 11 Jan 2006 13:50 #12381

  • MarcoHerzog
  • MarcoHerzogs Avatar Autor
  • Offline
  • Beiträge: 224
Hallo zusammen,

habe gerade eine Anfrage von einem Lüftungsbauer erhalten. Dieser will ein neues System (GC-ValloFlex Rohrsystem) für die Lüftungsanlage verarbeiten. Dabei wird ein flexibles Rohrsystem sternenförmig in der Betondecke verlegt (d=75mm).
Meine Decke hat eine Gesamtstärke von 18cm (6cm Fertigteil, 7,5cm Rohr - bleiben 4,5cm Beton). Ich weiß nicht so ganz, wie ich das nun bewerten soll?
Wie ist der Einfluß auf die Tragfähigkeit (das Rohr geht von einem zentralen Punkt sternenförmig in alle Zimmer) zu beurteilen (Biegemomente, Querkräfte etc)?? Schließlich fehlen mir durch das Rohr ja immerhin 7,5cm Beton (zwar nur stellenweise, aber immerhin).
Hat jemand schon Erfahrungen mit derartigen Systemen gesammelt?? Worauf muß ich achten?? Wo darf das Rohr auf keinen Fall verlaufen und wo ist es völlig unbedenklich?
Ich bedanke mich schon jetzt für alle Hinweise und Tipps und wie immer eilt es natürlich, der Lüftungsanlagenbauer wartet auf Antwort!
Gruß an alle
Marco
Dipl.-Ing. Marco Herzog
Westmarkstraße 22c
26676 Barßel
Tel.: 04499 / 918769
Mobil: 0174 / 4280227
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

ReLüftungsrohre in Stb.-Decke 11 Jan 2006 14:20 #12388

  • MarcoHerzog
  • MarcoHerzogs Avatar Autor
  • Offline
  • Beiträge: 224
nochmals zu obiger Sache. Sollte man Bedenken haben?? Wie steht Ihr dazu??
Sache eilt! Danke im voraus
Gruß Marco
Dipl.-Ing. Marco Herzog
Westmarkstraße 22c
26676 Barßel
Tel.: 04499 / 918769
Mobil: 0174 / 4280227
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

ReLüftungsrohre in Stb.-Decke 11 Jan 2006 14:32 #12389

hallo,
wie soll denn in den verbleibenden 4,5cm Bewehrung mit Deckung nach unten und oben untergebracht werden ? Mattenstoß, Zulage Toleranz etc.
Ich denke 7,5cm flächig bei 18cm sind zu viel.
Thomas

PS: Kommen nicht auch noch Leerrohre für Elektrik in die Decke??

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

ReLüftungsrohre in Stb.-Decke 11 Jan 2006 14:39 #12392

längs zur spannrichtung macht ein solches rohr sicher keine probleme, quer zu spannrichtung würde ich mit den querkräften aufpassen.

ich habe schon mal ein solches rohr eingebaut. deckenstärke war damals 22cm. ich habe für das rohr extra kleine bügel angeordnet, welcher einfach um das rohr aufgefädelt wird. dadurch wird schubbruch etwas besser verhindert.

gruß
chris
MCS - Ingenieurbüro für Bauwesen
Christian Marx
Fasanenweg 2, 66129 Saarbrücken
FON: +49 (0) 6805/943 145
FAX: +49 (0) 6805/943 146
www.mcs-info.de

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

ReLüftungsrohre in Stb.-Decke 11 Jan 2006 14:41 #12393

  • MarcoHerzog
  • MarcoHerzogs Avatar Autor
  • Offline
  • Beiträge: 224
Hallo Thomas,

ich weiß grad nicht, ob wir uns richtig verstehen: Die Rohre haben einen Durchmesser von 7,5cm und verlaufen sternenförmig (6-7 Stränge). Die Rohre bedecken nicht die gesamte Fläche, oder was meintest Du mit flächig!!??
Ich denke auch das dies nur durch Erhöhung der Deckendicke möglich ist. Hinzu kommt, dass der zentrale Punkt (Verteilung) an einem Querkraftmaximum liegen soll!!!!!
Gruß Marco
Dipl.-Ing. Marco Herzog
Westmarkstraße 22c
26676 Barßel
Tel.: 04499 / 918769
Mobil: 0174 / 4280227
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

ReLüftungsrohre in Stb.-Decke 11 Jan 2006 14:44 #12395

  • MarcoHerzog
  • MarcoHerzogs Avatar Autor
  • Offline
  • Beiträge: 224
Hallo Christian,

ist meine 18er Decke zu dünn?? Extra Bügel bedeuten auch wieder extra Kosten.
Rohr also möglichst nur parallel zu den Gitterträgern legen?? Soll aber doch sternen-förmig verlaufen lt. Prospekt. Machen die sich keine Gedanken zur Statik. Gibt es da wohl eine Zulassung für??
Gruß Marco
Dipl.-Ing. Marco Herzog
Westmarkstraße 22c
26676 Barßel
Tel.: 04499 / 918769
Mobil: 0174 / 4280227
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!