Hallo Statiker,
ich habe folgende Anfrage zur DIN 4102 Teil 4. Die DIN 4102 (Brandschutz) ist ja weiterhin gültig. Wurden im Rahmen der Einführung der neuen DIN 1045 die Nachweise für Stahlbetonbauteile angepasst zum Beispiel bei den Tabellen 3, 6, 9 und 11 ??? Wo finde ich ggf. die Anpassungen ?? Danke im voraus. Gruß, Ralfi Sing', mein Sachse sing' ...
|
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Hallo Ralf,
die Sache ist leider etwas kompliziert geworden: Nachweis entweder nach DIN V ENV 1992-1-2 ( EC 2) oder nach DIN 4102-22. Infos dazu: www.vpi-bw.com/ingenieure/technews.asp# Tech-News Nr 02/05. Beispiele auch im BK05/2 S 431ff. Grüsse Thomas. |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Danke für den Hinweis, habe die Ergänzungen sogar vorrätig...
Sing', mein Sachse sing' ...
|
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
habe gerade folgende Info aus BW ( ausnahmsweise in Hochdeutsch) erhalten:
"Auf folgende Veröffentlichung des Innenministeriums möchten wir sie hinweisen Stahlbetonstützen aus Normalbeton können weiterhin auf der Basis von DIN 4102-4:1994-03 nach Abschnitt 3.13 nachgewiesen werden, wenn die Kaltbemessung der Stützen auf der Grundlage von DIN 1045:1988-07 erfolgt. Diese Ausnahme vom Mischungsverbot gilt bis zum Vorliegen eines zu DIN 4102-4:1994-03 Tabelle 31 analogen Rechenverfahrens, welches den Brandschutznachweis nur für solche Stützen vorsieht, die definierte Querschnittsabmessungen und Betondeckungen unterschreiten. Das heißt im Klartext, solange, bis eine neue Tabelle 31 zur Verfügung steht. Wir hoffen, dass dieser Fall eintritt, bevor die neue Generation der Eurocodes vorliegt. " Grüsse Thomas |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Danke für die Information. Die Stützen waren ja die Bauteile, wo in Abhängigkeit der Auslastung eine Warmbemessung erforderlich wurde. Bei Decken und Unterzügen sind auch noch die alten Tabellen gültig.
Danke, Ralfi Sing', mein Sachse sing' ...
|
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
müssen die stützen nun nach der alten DIN 1045 gerechnet werden, um die tabelle 31 anzuwenden?
MCS - Ingenieurbüro für Bauwesen
Christian Marx Fasanenweg 2, 66129 Saarbrücken FON: +49 (0) 6805/943 145 FAX: +49 (0) 6805/943 146 www.mcs-info.de |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
|