ich soll an eine eingespannte FT-Wandscheibe (Tragschale, Dämmung, Vorsatzschale) ein auskragendes Vordach (Flachdach, Sichtbeton, l=2,00 m, wenn möglich als FT) anschließen. Frage 1: Lastansatz mit Windsog = -0,7 * 0,50 KN/m² = -0,35 KN/m² ? Lastansatz mit Schneesackbildung (h=2,0 m, γ=2,0 KN/m³, unter 20° auslaufend) ? Frage 2: Habt ihr so was schon mal gemacht ? Wie sieht der Anschluss an der Tragschale aus ? Vielen Dank schon mal für eure Hilfe Grüße, GROZ |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
hallo,
ich setze unterwind + obersog an: (-0.8-0.6) x 0,5 = -0,7kN/m² mir erscheint ein betonkragdach etwas sehr schwer für eine nachträgliche befestigung. das wird die wand stark belasten. hohizontale kräfte in die tragschale einleiten, vertikale kräfte können in sehr geringem umfang von den ankern der vorsatzschale übernommen werden, das ist aber mit vorsicht zu behandeln. lieber eine spannkonstruktion mit der tragschale vorsehen. mit einem betondach ist das fast unmöglich, eventuell mit schrägabhängung. gruß chris MCS - Ingenieurbüro für Bauwesen
Christian Marx Fasanenweg 2, 66129 Saarbrücken FON: +49 (0) 6805/943 145 FAX: +49 (0) 6805/943 146 www.mcs-info.de |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
hallo chris,
danke für die schnelle antwort. der architekt will natürlich keine schrägabhängung die FT-Wandscheibe ist ebenso ein neubau wie das dach ich dachte als anschluss könnte man evtl. durchankern oder als Ortbeton ausführen. alles ein bißchen schwammig ich weiß schon grüße, groz |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Hallo Groz!
Bei einem 2,00 m auskragendem Vordach in massiver Bauweise wirst Du selbst mit der Tragschale Probleme bekommen. Es muss ja in der Tragschale genügend Bewehrung für die Zusatzmomente liegen. Zudem muss man einen Blick auf die Befestigung der Tragschale werfen. Evtl. ist diese nur über Winkel an die Stützen usw. vorgesehen und nicht mit vergossenen Schlaufen+Taschen. Auch bei einer Rückhängung ergibt sich auf die Tragschale eine H-Last, die ein Moment erzeugt, was aufgenommen werden muss. Idealerweise bekommt man die Lasteinleitungspunkte in die Deckenebene oder den Bereich der Stützen gelegt. Ein biegesteifer Anschluss eines FT-Elementes als Vordach an die Tragschale ist m.E. nicht realisierbar . R. Harzer Mit freundlichen Grüßen
R. Harzer |