Hallo,
diese Art der Bemessung ist in der DIN 4102-22 und nicht in der 4102-4 geregelt. Nach "alter" Norm brauchtest Du auch nur die Mindestabmessungen der Tab. 31, DIN 4102-4 einhalten. Damit war dein Brandschutz gesichert. Gruß |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
und jetzt ist das nicht mehr so?
muß ich diese heißbemessung immer durchführen oder nur in besonderen fällen? gruß chris MCS - Ingenieurbüro für Bauwesen
Christian Marx Fasanenweg 2, 66129 Saarbrücken FON: +49 (0) 6805/943 145 FAX: +49 (0) 6805/943 146 www.mcs-info.de |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Hallo
Hinsichtlich der Anwendung gibt es unter nachfolgenden Link Erläuterungen www.vpi-bw.com/ingenieure/technews/pdf/technews_02_05.pdf Gruss Andreas Gehm, Dipl.-Ing.
Berat. Ingenieur BYIK |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Danke!
MCS - Ingenieurbüro für Bauwesen
Christian Marx Fasanenweg 2, 66129 Saarbrücken FON: +49 (0) 6805/943 145 FAX: +49 (0) 6805/943 146 www.mcs-info.de |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
|