Brandwandkopf 17 Jun 2014 11:33 #52457

Hallo Ihr,
bei einem 3° geneigten Flachdach ist eine Brandwand mit 50 cm seitlichen Überstand gefordert. Wie würdet ihr in Bezug auf den Wärmeschutz die Platte dämmen?
Als Anlage habe ich ein Detail angefügt, aber leider ohne Dämmung.
Anhang:
Der Administrator hat öffentliche Schreibrechte deaktiviert.

Brandwandkopf 20 Jun 2014 07:47 #52477

Hallo Tomit,

jetzt erzähl doch mal, was Du machen würdest. Dein Problem ist doch gar keins.
Der Administrator hat öffentliche Schreibrechte deaktiviert.

Brandwandkopf 10 Jul 2014 09:48 #52703

Hallo Tomit,

schau mal hier: (Seite 24 Bild 37)

www.kaminkehrer-stefan-fichtl.de/downloa...ndeanforderungen.pdf

das dürfte Deiner am nächsten kommen

Gruß
Der Administrator hat öffentliche Schreibrechte deaktiviert.

Brandwandkopf 10 Jul 2014 09:58 #52704

Danke für die Unterstützung.
Die Brandwand ist gleichzeitig eine Wohnungstrennwand und wird aus 24 cm Beton hergestellt. Bei der Ausführung Bild 37 würde ich 1. den Querschnitt schwächen ( schlecht für den Schallschutz ) und 2. hätte ich eine Kältebrücke von oben.

Gruß Tomit
Der Administrator hat öffentliche Schreibrechte deaktiviert.

Brandwandkopf 10 Jul 2014 13:05 #52706

Tja. Einen Tod muss man sterben. ;)

P.S.: Wärmebrücke!
Der Administrator hat öffentliche Schreibrechte deaktiviert.