Windlast Konstanz Bodenseeufer 20 Jul 2016 06:43 #59073

Geehrte Kollegen,

welche Windlast muss ich in Konstanz ansetzten. Gem. dibt für ein Streifen von 3 km vom Bodenseeufer WLZ 2 - aber doch Binnenland?

Vielen Dank

Bernhard

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Windlast Konstanz Bodenseeufer 20 Jul 2016 11:37 #59077

Hallo Bernhard!


Es gelten ja die Technischen Baubestimmungen BaWü .

Und dort steht drin [Anlage 1.2 / 3]:

Zu DIN EN 1991-1-4 in Verbindung mit DIN EN 1991-1-4/NA

Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten:

1. Nummer 1 ist nicht besetzt.

2. Hinsichtlich der Zuordnung der Windzonen gilt die „Zuordnung der Gemeinden und Gemeindeteile des Landes Baden-Württemberg zu den Windzonen nach DIN EN 1991-1-4/NA:2010-12“ (siehe Anhang II).
3. Bei der Anwendung von Abschnitt NA.B.3:

Für Bodenseeanrainergemeinden bis 3 km ins Landesinnere gilt in Bezug auf die anzusetzenden Geländekategorien:
- Bei Ermittlung des Böengeschwindigkeitsdrucks nach Abschnitt NA.B.3.2 ist von Verhältnissen wie bei „Küste und Inseln der Ostsee“ (entspricht Mischprofil der Geländekategorien I und II) auszugehen.
- Bei Ermittlung des Böengeschwindigkeitsdrucks nach Abschnitt NA.B.3.3 Abs. (3), (4), (6) und (7) ist von Verhältnissen wie bei „küstennahen Gebieten sowie auf den Inseln der Ostsee (Mischprofil der Geländekategorien I und II)“ auszugehen.



Gruß
taw