ein Stahlträger HEA 160 in einer Außenwand wird deckengleich einseitig einbetoniert. Darf der einbetonierte Träger als zentriert betrachtet werden, oder muss die außermittige Lasteinleitung berücksichtigt werden ? Vorgesehen sind erst einmal keine angeschweißten Eisen. Gruß |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Hallo,
Ausmitte bedeutet Torsion, die wiederum Verdrehung, die aufgrund des Betons nicht möglich ist. -> Ansatz der mittigen Belastung zutreffend. Ein paar Bügel oder Kopfbolzen würde ich aber schon einschweißen lassen. Auch auf die Verankerung der Feldbewehrung muss man achten. grüße Thomas. |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Hallo,
einseitige Flanschbelastung bedeutet Biegung für unteren Flansch u. den Steg, der obere Flansch stützt sich gegen die Decke ab, dadurch wird die Stegbiegung nach oben wieder abgebaut. Nachweis gelingt meistens.... Ausmitte im Auflager sehe ich dann nicht mehr. Halteeisen zur Verbindung mit der Decke nach konstruktiven Gesichtspunkten |