Moin moin,
selbst bei einen Grundriss, wo normalerweise keinerlei Schubbewehrung erforderlich ist, werden vom Programm as-Werte im Bereich unter 1 angezeigt. Kann ich diese Ausgabe so ändern, das Schubbewehrung wirdlich nur ausgegeben wird, wenn es erforderlich ist ? Ich habe z.B. ein Deckenfeld von 2.00 * 2.00 m und eine Last von g = 5 kN/m² und q = 1.5 kN/m², hierbei wird die erforderliche Bewehrung (unten as < 1.88 cm²/m und oben as < 1.88 cm²/m) und eine Schubbewehrung von as von 0.1 cm²/m ausgegeben.... Wie kann ich diese Ausgabe so gestalten, das nur die wirklich erf. Schubbewehrung ausgegeben wird ? Danke Euch... |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Hallo Woodpecker,
Habe auch keine Antwort darauf, schon im Frilo-Forum versucht? forum.frilo.eu/ Gruß teeVier |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Du weißt schon dass der erste Wert Ved/Vrd,c ist und nicht as,B_erf !? |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.