für freistehenden Satteldächern heißt es bezüglich der Windlasten in der Norm: „ Zusätzlich ist für ein Sattel- bzw. Trogdach eine einseitige Belastung der Dachfläche infolge minimaler oder maximaler Windlast anzusetzen.“ Wird diese einseitige Windlast aus der gesamten Dachfläche ermittelt (wie bei pcae – Seite 1 im Anhang) oder ergibt sich die einseitige Windlast nur aus der Fläche einer Dachseite (bei bb-digital_ Weitendorf). Für Antworten bedanke ich mich im Vorraus. Gruß Mario |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
hi,
die frage ist banal, darum antwortet keiner der kollegen du kannst es dir aussuchen - wenn´s anders wäre, würde das im ec doch sprachlich eindeutiger oder zumindest nachvollziehbarer beschrieben sein - jedenfalls beinahe .. weil: der ec-kauderwelsch ist semantisch aufzulösen. das macht nur jeder anders im ausdruck wird die ec-anforderung (deren richtigkeit oder deren ziel ob der vielen wurfpassungen bei windlasten kein thema sein kann) richtig umgesetzt - abweichende lösungen stellen ingenieurmässige interpretationen dar - die können ebenfalls richtig oder richtiger sein sein, sind aber im streitfall nicht sicher. da liegt der hund begraben: du musst verstärkt so planen, dass du sicher, d.h. juristisch nicht angreifbar bist. grüsse, markus Markus L. Sollacher, Berat. Ing. BYIK
mlsollacherATt-onlinePUNKTde |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |