Durchbiegung Flutlichtmast 25 Apr 2014 11:26 #51973

??
..

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Durchbiegung Flutlichtmast 25 Apr 2014 11:53 #51974

Probier mal EN 1993-3-1 und DIN-Anhang dazu

Schwingungen nicht vergessen, falls du die Verformungsbegrenzung zu günstig ansetzten willst.

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Durchbiegung Flutlichtmast 25 Apr 2014 14:23 #51977

Moin,

DIN EN 40 besteht aus 6 Teilen. Teil 3 behandelt die Lastannahmen, Berechnung und Bemessung, Teil 5 behandelt Stahlmaste. in dieser Norm steht alles was du brauchst.

Grüße

Christoff


Dateianhang:

Dateiname: Inhalt_DIN-EN-40.pdf
Dateigröße:173 KB
Anhänge:

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Durchbiegung Flutlichtmast 25 Apr 2014 14:41 #51978

Also nach DIN EN 40-3 6.5.1
bei einem geradem 6m Mast der keinen Ausleger hat

6 x 0,04 = 24cm ??
..

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Durchbiegung Flutlichtmast 25 Apr 2014 16:50 #51979

...scheint so, ja.