Willkommen,
Gast
|
|
|
|
??
..
|
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Probier mal EN 1993-3-1 und DIN-Anhang dazu
Schwingungen nicht vergessen, falls du die Verformungsbegrenzung zu günstig ansetzten willst. |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Moin,
DIN EN 40 besteht aus 6 Teilen. Teil 3 behandelt die Lastannahmen, Berechnung und Bemessung, Teil 5 behandelt Stahlmaste. in dieser Norm steht alles was du brauchst. Grüße Christoff |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Also nach DIN EN 40-3 6.5.1
bei einem geradem 6m Mast der keinen Ausleger hat 6 x 0,04 = 24cm ?? ..
|
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
...scheint so, ja.
Christoff |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
|
Copyright © 2022 diestatiker.de | ein Service von Planungsbüro Uhrmacher | Aunkofener Siedlung 17 - D-93326 Abensberg