Willkommen,
Gast
|
|
stimmt nur halb.
ist die frostschürze monolithisch mit der bodenplatte entsteht zwang (betonierabschnitt). liegt die bodenplatte nur auf, ohne bewehungtechnische verbindung wird kein zwang entstehen, es sei denn, es wird massiv aufgerauht. gruß chris MCS - Ingenieurbüro für Bauwesen
Christian Marx Fasanenweg 2, 66129 Saarbrücken FON: +49 (0) 6805/943 145 FAX: +49 (0) 6805/943 146 www.mcs-info.de |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
1. Die DIN 18195 sagt nichts über die Zulässigkeit von PE-Folien und WU-Beton als Abdichtung aus
2. WU-Beton ist nicht diffusionsdicht und somit auch nicht notwendig 3. Eine Dampfsperre bzw. Dampfbremse ist erforderlich 4. Heizungsbauer u. PE-Folie kannst du vergessen 5. Was häufig gemacht wird muß noch lange nicht richtig sein. |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Hallo nochmal,
Physikalisch bedeutet „wasserundurchlässig“, dass Wasser weder in „flüssiger“ noch in „fester“ Form das Bauteil durchdringen kann. Allerdings kann Wasser im „dampfförmigen“ Zustand sehr wohl durch das Bauteil transportiert werden! Allerdings ist es durchaus möglich, dass sich im Betonbauteil ein Gleichgewicht einstellt und dann nur eine begrenzte Menge an Wasserdampf aus dem Bauteil in den Innenraum austritt! |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Hallo,
eigentlich heißt es auch nicht mehr "wasserundurchlässiger Beton" sondern "Beton mit hohem Wassereindringwiderstand", was meiner Meinung nach die Sache auch viel besser trifft. Es geht ja schließlich um die zulässige Wassereindringtiefe. Ich habe mal in einer Zeitschrift (weiß gerade nicht mehr in welcher) einen guten Beitrag dazu gefunden (Stichwörter: Durchfeuchtungszone und Austrocknungszone sowie kapilarer Feuchtetransport). Daraus resultieren auch geforderte Mindestbau-teildicken! Gruß Marco Dipl.-Ing. Marco Herzog
Westmarkstraße 22c 26676 Barßel Tel.: 04499 / 918769 Mobil: 0174 / 4280227 Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
dampfförmiger durchtritt ist gut beherrschbar durch eine innenabdichtung, solange keine kapilaren auftreten. sollte diese gefahr bestehen, muß eine kapilarbrechende schicht als haftgrund aufgebracht werden sonst gibt es blasen.
gruß chris. MCS - Ingenieurbüro für Bauwesen
Christian Marx Fasanenweg 2, 66129 Saarbrücken FON: +49 (0) 6805/943 145 FAX: +49 (0) 6805/943 146 www.mcs-info.de |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Abkleben auf dem Beton ist wichtig, damit die Neubaufeuchte unglücklich zu Schimmelpilzrn führt. Als Frostschutzschürze empfehle ich Leichtbeton mit einem besseren U-Wert.
|
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
Copyright © 2022 diestatiker.de | ein Service von Planungsbüro Uhrmacher | Aunkofener Siedlung 17 - D-93326 Abensberg
Telefon: 0 94 43/90 58 00, Telefax: 0 94 43/90 58 01 | E-Mail: office[@]diestatiker.de | Alle Rechte vorbehalten