Hallo,
eine 2-schalige Außenwand soll mit einem WDVS gedämmt werden. Ist es notwendig, die 5 cm Schalenfuge mit einer Hohlraumdämmung auszublasen. Wirkt es sich nachteilig aus wenn der Hohlraum nicht gedämmt wird? Grüße |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Ich würde das unter dem Gesichtspunkt "Hygrothermie" nachweisen lassen: WDVS kann, je nach Ausführung, zu Feuchteanreicherung im Bauteil führen, das Problem wird durch einen Hohlraum, der Rücktrocknung eher behindert als fördert, verstärkt. Mit geeigneter Hohlraumfüllung sollte Feuchtigkeit aus dem Bauteilquerschnitt nachweisbar (Wufi oder Delphin) abgeführt werden können.
Die Programme simulieren das Feuchteprofil im Querschnitt ggfs. über mehrere Jahre, so sieht man, ob das Bauteil gefährdet ist. Die Eingabe richtiger Randbedingungen (Klimabereich, Verschattung usw.) ist eklatant wichtig. Auf konstruktive Randbedingungen (insbes. Sockelbereich) wird wohl sowieso geachtet. Markus L. Sollacher, Berat. Ing. BYIK
mlsollacherATt-onlinePUNKTde |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |