DIN4102T4: Ausnutzungsfaktor STB-Stützen 24 Sep 2003 13:06 #926

  • A.Werner
  • A.Werners Avatar Autor
In der DIN 4102 Teil 4 (Brandschutz) Tabelle 31 dürfen bei kleinerer Ausnutzung von Stahlbetonstützen die Aussenabmessungen reduziert werden. Darf zwischen den Werten der Querschnitte und Ausnutzungsfaktoren interpoliert werden, d.h. z.B.eine Stütze mit b/d=20/20 und alpha1=0,57 als F-90A eingestuft werden ?<br />
In anderen Tabellen (z.B. Tabelle 12)ist das Interpolieren zulässig.

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Re: DIN4102T4: Ausnutzungsfaktor STB-Stützen 26 Sep 2003 09:07 #927

  • F. Pitz
  • F. Pitzs Avatar Autor
Hallo Werner,<br />
<br />
grundsätzlich ist dies erlaubt. Damit Sie jedoch Sicherheit haben, fragen Sie einfach bei einem Prüfingenieur in Ihrer Stadt nach. Sollte wider Erwarten keine Beantwortung erfolgen, so fragen Sie beim Prüfingenieur Dr. Bild in Hagen nach. Dort wird Ihnen diese Frage auch am Telefon beantwortet.<br />
<br />
Gruß F.P.

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Re: DIN4102T4: Ausnutzungsfaktor STB-Stützen 30 Sep 2003 07:38 #928

  • Ulf
  • Ulfs Avatar Autor
Vielleicht reicht es schon bei einem dafür spezialisierten Ingenieurbüro nachzufragen. einfach mal in den gelben seiten stöbern.