Stahlprofil IP 24, statische Wertw 06 Feb 2005 17:07 #7316

  • Dieter
  • Dieters Avatar Autor
Liebe Kollegen,

ich habe derzeit mit einem Bauwerk zu tun, das 1935 errichtet wurde. Den Betandszeichnungen kann ich entnehmen, daß unter anderem Stahlprofile IP 24 (Doppel-T P 24) zur Anwendung kamen. Ich vermute, daß es sich um ein Breitflanschprofil handelt. Leider besitze ich aus dieser Zeit keine Profiltabellen mit statischen Werten. Kann mir jemand helfen?

Vielen Dank vorab.
Dieter

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

ReStahlprofil IP 24, statische Wertw 06 Feb 2005 17:17 #7317

  • Becker
  • Beckers Avatar Autor
Es handelt sich wahrscheinlich um Träger der Fa. Peiner. Gab es normal- und dünnstegig, daher Vorsicht wenn der Steg nicht mesbar ist.
Wenn Sie mir Ihre Faxnummer mitteilen schicke ich Ihnen den Auszug aus der Profiltafel

Gruß

D. Becker

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

ReStahlprofil IP 24, statische Wertw 06 Feb 2005 17:35 #7318

  • Dieter
  • Dieters Avatar Autor
Hallo Herr Becker,

vielen Dank für die schnelle Antwort und das Angebot, den Auszug aus der Profiltabelle zu faxen.
Die FAX-Nr. lautet: 0340-530337

Mit freundlichen Grüßen
Dieter

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

ReStahlprofil IP 24, statische Wertw 14 Okt 2021 10:37 #72443

Hallo, ich greife hier dieses alte Thema auf.

Ich habe eine sehr alte Halle zum Umbau vorliegen. Verbaut wurde u.a. ein IPL 24 Profil.
Ich vermute ich richtig und das L steht für leicht, sprich für das Profil mit dem dünnen Steg?

Die Profilwerte für ein IP 24 liegen mir vor.
Hat jemand die Werte für die leichte Ausführung vorliegen und kann Sie mir zur Verfügung stellen?

Besten Dank für Eure Unterstützung
ELF1
 

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Stahlprofil IP 24, statische Wertw 14 Okt 2021 12:42 #72446

hier findest du viele alte Profile, ob IPL dabei ist weiß ich nicht...
www.irbnet.de/daten/rswb/84089940034.pdf


 
Folgende Benutzer bedankten sich: wresch

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Stahlprofil IP 24, statische Wertw 14 Okt 2021 14:07 #72448

danke für den tollen Link!
Aber leider ist das gesuchte Profile nicht dabei.

Das Profil IPL 24 ist wohl von Peiner Träger.
Lt. Statik Ix=7740 cm^4, g ca. 60 kg/m
Da passt ungefähr ein HEA 240.

Ich vermute ein IP 24 von früher entspricht heute einem HEB 240, und die leichte Variante ist dann das HEA 240
Nehme ich jetzt mal an. Schauen wir was sich ergibt.

Grüße
ELF1
 

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.