Willkommen, Gast
Benutzername: Passwort: Angemeldet bleiben:
  • Seite:
  • 1

THEMA:

Fundamentbemessung Fahnenmast 15 Jul 2003 06:06 #644

  • Stefan Burau
  • Stefan Buraus Avatar Autor
Gibt es für Fahnenmast-Fundamente eine alternative Bemessungsmöglichkeit zum Nachweis<br />
"klaffende Fuge", die die Einspannwirkung des Fundamentes im Boden (seitliche Stützung) berücksichtigt?

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Re: Fundamentbemessung Fahnenmast 15 Jul 2003 12:50 #645

  • Markus Bernhard
  • Markus Bernhards Avatar Autor
Ja, es gibt Alternativen!<br />
Zum einen gibt es einen Aufsatz von S. Steckner aus der Bautechnik 2/1989, der mir aber nicht vorliegt. Ein Bekannter hat auf díeser Grundlage ein kleines Basic-Programm geschrieben. Es wird eine Einspannung mit berücksichtigt.<br />
<br />
Eine weitere Möglichkeit steht in den den Ergänzungen zur ZTV-Lsw 88. Hier wird ein Gleichgewicht aus Erdkeilen nachgewiesen. Das Verfahren funktioniert sogar in Böschungen.<br />
Quelle: Verkehrsblattverlag<br />
<br />
Ich hoffe, ich konnte helfen!<br />
Dipl.-Ing. Markus Bernhard<br />
<br />
- von der IHK für Augsburg und Schwaben <br />
öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger <br />
für Holzbau, Stahlbetonhochbau und Mauerwerksbau<br />
<br />
- Prüfingenieur für Baustatik , Fachrichtung Holzbau<br />
<br />
Kanalstraße 3<br />
86415 Mering<br />
Homepage: www.sv-bernhard.de

E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Tel. 08233/73997-24<br />
Fax 08233/73997-99 <br />
mobil 0172/8508653<br />

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Re: Fundamentbemessung Fahnenmast 21 Jul 2003 14:12 #646

  • R. Hufenbach
  • R. Hufenbachs Avatar Autor
In DIN 18900 (10.82) wurde mal eine Berechnung für eingespannte Holzmasten beschrieben, die wir später auch in einem Programm realisiert haben.<br />
<br />
Hinweise hierzu, Literaturangaben und ein Beispiel finden Sie hier:<br />
<br />
www.pbs.de/st/st-02k.pdf

<br />
mfg. Dipl.-Ing. R. Hufenbach / PBS-GmbH