Willkommen, Gast
Benutzername: Passwort: Angemeldet bleiben:
  • Seite:
  • 1

THEMA:

Brandschutz Holzbalkendecke 26 Jun 2003 06:35 #607

  • Mike Wurm
  • Mike Wurms Avatar Autor
Hallo,<br />
<br />
ist es möglich eine bestehende Holzbalkendecke als F90 Konstruktion auszuführen. Die Tabellen laut DIN geben nur bis F60 her.<br />
<br />
Gruß<br />
<br />
Mike

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Re: Brandschutz Holzbalkendecke 26 Jun 2003 06:45 #608

  • F. Schütt
  • F. Schütts Avatar Autor
Hallo,<br />
es ist z.B. mit einer Montagedecke von Rigips möglich F90 zu erreichen. Gebe mir Deine Faxnummer und ich faxe Dir die entsprechenden Seiten.<br />
<br />
Gruß<br />
F. Schütt

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.