Schrauben im Stahlhallenbau 18 Jan 2023 18:44 #77488

Moin,

wenn du die Vorspannung nicht brauchst, weder im Grenzzustand der Tragfähigkeit noch im Zustand der Gebrauchstauglichkeit, dann kannst du auch Schrauben nach ISO 4017 nehmen.

Grüße 
Christoff
Folgende Benutzer bedankten sich: alicio

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Schrauben im Stahlhallenbau 18 Jan 2023 18:52 #77490

Ok, letzte Frage für heute, muss da die SB Kennzeichnung auf dem Kopf sein?

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Schrauben im Stahlhallenbau 18 Jan 2023 19:00 #77491

Nein, aber gekontert müssen die Schrauben schon ausgeführt werden. Das dient der Qualitätssicherung.
Folgende Benutzer bedankten sich: alicio

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Schrauben im Stahlhallenbau 19 Jan 2023 06:48 #77493

Moin,

wenn die Schrauben der DIN EN 15048-1 entsprechen sollen/müssen, dann müssen sie eine SB-Kennzeichnung und eine CE-Zertifizierung haben. So steht es in zumindest DIN EN 15048-1:2007-07, 4.4.4. Die neuere Fassung von 2016 habe ich im Moment nicht da. Ich wüsste aber nicht, dass es da Lockerungen gegeben hat.

Grüße
Christoff

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Letzte Änderung: von qwertzuiop.

Schrauben im Stahlhallenbau 19 Jan 2023 08:51 #77496

Moin,

in DIN EN 15048-1:2016-09 ist der Hinweis auf die SB-Kennzeichnung nicht mehr enthalten. CE-Zertifizierung ist natürlich immer noch Pflicht.

Grüße
Christoff

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Letzte Änderung: von qwertzuiop.

Schrauben im Stahlhallenbau 19 Jan 2023 10:22 #77497

Grüß euch,
Christoff - ich denke dies ist nun in den Teil 2 der EN 15048 "gewandert" (EN 15048 Teil 2: Gebrauchstauglichkeit vom 2016-09-01)

.....dort ist unter 5.4 (Kennzeichnung) zu lesen:
Schrauben oder Stiftschrauben nach dieser Europäischen Norm sind zu kennzeichnen mit:

der Festigkeitsklasse nach EN ISO 898-1 für Schrauben aus Kohlenstoffstahl und aus legiertem Stahloder nach EN ISO 3506-1 für Schrauben aus nichtrostendem Stahl, und

der Werkstoffsorte nach EN 28839 für Schrauben aus Aluminium oder nach EN ISO 3506-1 für Schrauben aus nichtrostendem Stahl und

dem Zeichen zur Identifizierung des Herstellers (Herstellerzeichen) der Garnituren für Schraubverbindungen, und

dem Sonderkennzeichen „SB“ (für Anwendungen für Schraubverbindungen im Metallbau; en: StructuralBolting).
Die Kennzeichnung darf erhöht oder vertieft auf der Kopfoberfläche oder auf der Kuppe von Stiftschrauben und Schraubenbolzen angebracht werden.