Heißbemessung einer Stb. Stütze; Kreisring 06 Mai 2022 07:29 #74746

das ist natürlich unglücklich, sorry. Es sollte ja nur einer Vergleichsrechnung dienen, kannst du bitte nochmal mit z.B. 3800kN durchrechnen?

Wegen dem Druck innen, da bin ich nicht so fit, das Volumen wird sich ca. verdoppeln - daraus werden wohl keine höhen Drücke entstehen!?

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Heißbemessung einer Stb. Stütze; Kreisring 06 Mai 2022 08:06 #74747

Nach dem Tragsicherheitsnachweis sowie der Heißbemessung (nach Stand 2010) wären 14ø25 ausreichend.
Ansatz Betondeckung zum Bügel 30mm + 10mm Bügeldurchmesser.
Verteilung G/Q(k) auf ~2100/1050kN (=~4500kN FE,d)

Für FE,d = 3800 kN wären 11ø25 + Büø10 ausreichend.

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Letzte Änderung: von rootpickel.

Heißbemessung einer Stb. Stütze; Kreisring 06 Mai 2022 08:18 #74748

vielen Dank.
ohne Brand habe ich jeweils 1Ø25 weniger.
Das Modul heißt B5+? vieleicht kaufen wir das auch.

danke

 

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Heißbemessung einer Stb. Stütze; Kreisring 06 Mai 2022 08:24 #74749

Vorsicht, B5+ macht keinen Nachweis als Kreisring, wie auch @ql2/99 richtigerweise einwendete! Die DIN EN 1992-1-2/NA/A1:2015-09 hat hier anscheinend die Bemessungsmöglichkeit eingeschränkt.

Daher oben mein Hinweis, dass die Heißbemessung nach Stand 2010 geführt wird -> über Modul B5

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.