Maststruktur 23 Apr 2021 10:01 #71017

  • statik_xx
  • statik_xxs Avatar Autor
  • Offline
  • Beiträge: 244
Grüß euch Kollegen,
ich hätte eine Frage zu einer Maststruktur. vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen:
Höhe 18m, der Holzmast aus 1960 soll durch ein StahlFR d=ca. 30cm ersetzt werden, Funktion: siehe anbei

Bzgl. Nachweise Wind:
1) windlast inkl. Strukturbeiwert cscd bestimmen
2) Untersuchung wirbelerregte querschwingungen EN 1991-1-4 (Anhang E)
3) sofern wirbelerregte querschwingungen auftreten: Gl (E.6) für Fw(s) bestimmen -> mit diesen Lasten: ermüdungsnachweis  mit N nach E.1.5.2.6 führen?
Galloping  sowie Divergenz und Flattern werden nicht relevant sein,
Eisansatz? (Windlast wäre dabei mit ψ0 = 0,6 anzusetzen da Eislast leitweinwirkung).

Fällt euch noch etwas (zusätzliche Nachweise?, etc.) ein bzw. gibt's Vereinfachungen?

danke vorab ...lg.w

 
Anhänge:

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Maststruktur 23 Apr 2021 10:52 #71018

Hallo statik_xx,
a) Schiefstellung (Kopfauslenkung) eingrenzen und bei Ermittlung der Schnittgrößen berücksichtigen.
b) Stoßausbildung!? Lage so hoch wie möglich anordnen. Bei Stahl-Lieferanten über mögliche Überlängen informieren.
c) Wandstärke optimieren, zu viel "Fleisch" kann sich bei Ermüdung rächen.
Das war's. Was ist denn ein StahlFR?

p.s.: Ich vergaß noch: Schrauben am Stoß auf Ermüdung nachweisen.

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Letzte Änderung: von Lenz.

Maststruktur 23 Apr 2021 11:56 #71020

  • statik_xx
  • statik_xxs Avatar Autor
  • Offline
  • Beiträge: 244
Danke Lenz für die Antworten.
StahlFR=Stahlformrohr (kreisförmige Hohlprofile)

zu a) meinst du sicher Th. 2.Ordnung?....PS: Bzgl. SLS Beschränkung Kopfauslenkung... auf was würdest du da gehen?
Möglichkeit a: Regelung aus Lichtmastnorm (EN 40-3-3) z.b. Klasse 1 mit w,max=h/25 bis zu Klasse 3 mit w,max=h/10?
Möglichkeit b: Anlehnung an EN 1993-3-2 mit w,max=h/50 (Verformung zufolge Th.2 UND dynamischer Wirkungen?)

zu b) Überlänge wäre hier machbar

danke..
lg
 

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Maststruktur 23 Apr 2021 12:08 #71022

Die Bayerische Versicherungskammer hat mal
mit der FH Rosenheim zusammen ein
"Statik-Konzept" erarbeitet. Da Maibäume
versichert werden werden müssen, lohnt sich
ggf. dort mal eine Anfrage. siehe z.B. hier:
www.vkb.de/content/magazin/aktuelles/maibaum/

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Maststruktur 23 Apr 2021 12:29 #71024

..ist das eine Figur auf den oberen 2 Ringen oder ein Mensch?
Lastfall Bekletterung ! 
In jedem fall Freibier für die Aufstellfeier sichern..

 