Hallo leibe Freund* innen,
in welcher Leistungsphase sind untere Leistungen / Unternehmen abzurufen / zu beauftragen / auszuschreiben? a-Ausführungsunternehmen (Beauftragen / ausschreiben) b-Arbeitssicherheit (Oder Sigeko?) c-Prüfingenieur d-Baugrundgutachter? e-In welcher Leistungsphase wird mit dem Bauen angefangen? Ich bedanke mich bei euch für eure Hilfe Mit besten Grüßen |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
Letzte Änderung: von Milad.
|
|
Hallo,
Leistungsphasen gem. HOAI Par. 34: a) Ausschreiben Lph 6, Beauftragen Lph 7 b) Arbeitssicherheit spätestens Lph 5 (besser früher) c) Prüfingenieur Lph 4 (wenn vorher Fragen zu klären sind ggf. auch Lph 2 oder 3) d) Baugrundgutachter Lph 2 e) Baubeginn Lph 8 Gruß mmue
Folgende Benutzer bedankten sich: Milad
|
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Hallo mmue,
danke Dir für Deine Antwort. 1-Wenn ich richtig erfasse, wird ein Projekt erstmal in der LPH6 oder 7 aufgebaut? D.h. erstmal mit dem Abruf von LPH 6 wird angefangen, aufzubauen? 2-Vor dem Anfang der Baustelle muss in LPH5 Arbeitssicherheit anfangen? Was machen die, wenn es noch keine Baustelle gibt? Danke Dir im Voraus VG |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Hallo Milad,
der SiGeko kann sich schon mal im Vorfeld (ich glaube Lph 3)die Entwurfsplanung anschauen. Es ist ratsam, abhängig von der Baustellengröße, so früh wie möglich den SiGeKo mit einzubinden bzw. zu beauftragen. Der Grund: Die Baustelle besteht in der Regel aus mehreren Etappen, und dementsprechend, kann es dazu kommen, dass ein SiGe-Plan mehrmals angepasst werden muss.
Folgende Benutzer bedankten sich: Milad
|
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Hallo,
Nein, gebaut wird in Leistungsphase 8. Spätestens in Lph 5 sollte der Sicherheits- und Gesundheitsschutz-Plan erstellt und an die Beteiligten versandt werden (wenn es ausführungstechnisch schwierig ist mit komplexen Arbeitsschutzmaßnahmen dann besser vorher, wenn es sich bautechnisch um Standard handelt reicht Lph 5). Gruss mmue
Folgende Benutzer bedankten sich: Milad
|
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
@mmue, @Lenz
Danke euch für die super übersichtliche antworten. VG |