Lagerung Rohrbrücke 15 Apr 2021 19:10 #70918

@Deo: wie Kollege ba schrieb:
Brückenlager eher selber entwerfen. Fachwerkbinder entweder direkt auf Stahl-Stütze Auflagern oder eine Gleit/Trennschicht (Sylomer oder sowas) dazwischen geben. Konstruktiv wenn erforderlich Lagerung mit Langloch, man kann sich im Stahlbau relativ leicht mit Blechen "Führungen" bei den Konsolen konstruieren. Wie lang ist eigentlich dein FW-Binder ?

Im Rohrbrückenbau ist die Lagerung der Rohrleitungen oft wichtiger als die Lagerung der Brücke selbst.

 

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Lagerung Rohrbrücke 15 Apr 2021 19:32 #70919

2 Einfeldträger á 21.30m. In der Mitte der Festpunkt. Die Brücken liegen gelenkig auf.
Mit allseitigen Führungsleisten habe ich jetzt auch was dargelegt.




 

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Lagerung Rohrbrücke 16 Apr 2021 06:52 #70924

Auflagerlasten ermitteln,
Auflagersituation geometrisch skizzieren
und dann ab damit zu:
www.baulager.de

Da kommt fachlich fundierte Hilfe!!
Folgende Benutzer bedankten sich: markus, DeO

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Lagerung Rohrbrücke 16 Apr 2021 09:40 #70927

Auflagerlasten ermitteln,
Auflagersituation geometrisch skizzieren
und dann ab damit zu:
www.baulager.de

Da kommt fachlich fundierte Hilfe!!
 
yo, vielen Dank. Eine interessante Seite.
(Ist aktuell aber nicht das was ich so im Auge hatte.)

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Lagerung Rohrbrücke 16 Apr 2021 17:50 #70949

becker (oder calenberg oder oder) können bei deiner beschreibung die angemessene lösung liefern.
bei mehr als 11m weglänge kannst du dann v4a-gleit-/festlager machen, ab 12m kalottenlager.
Markus L. Sollacher, Berat. Ing. BYIK
mlsollacherATt-onlinePUNKTde

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Lagerung Rohrbrücke 16 Apr 2021 18:10 #70950

Die kenne ich. Ich denke aber, dass ich etwas elastisches gar nicht benötige, gleitfähig schon gar nicht. Eher Stahl auf Stahl. 55 kN (d) vertikal, +- 12 kN horizontal und irgendwas konstruktiv zur Sicherung gegen rausspringen nach oben. Riegel sind o+u HEA-100, da muss es draufpassen. Es liegt alles voll im Wetter.  Medien: ganze 2x DN 100 und einige Kraftstrom- und Steuerungskabel.
(Ja, habe volles Windband gerechnet, volle Schneedeckung und einen durchgängigen Begehungssteg für einen dicken Monteur gibt es auch.)

für Markus: Diese kleinen Knotenblechtools von PCAE sind echt pfiffig.