Willkommen, Gast
Benutzername: Passwort: Angemeldet bleiben:
  • Seite:
  • 1

THEMA:

Ersatzimperfektion / Vorverformung bei Biegedrillknicken für nicht-I-Träger 21 Feb 2021 09:51 #70412

Hallo,

Im EC werden Vorverformungen für I-Träger angegeben mit denen man dann in die Bemessung nach Th.II.O. gehen kann.

Für nicht-I-Träger (z.B. U- oder L-Profile) gibt es aber keine Angaben.

Was nutzt ihr dort für Vorverformungen?

Gruß

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Ersatzimperfektion / Vorverformung bei Biegedrillknicken für nicht-I-Träger 23 Feb 2021 14:25 #70432

allgemein definiert in EN 1993-1-1, 5.3.4(3)...Imperfektion k*e0....e0 in Abhängigkeit der KSL.....

Vielleicht hilft das weiter

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.