Willkommen,
Gast
|
|
Aber XC4 muss doch c,nom 4,0 cm erzeugen? Oder wird hier c,nom wegen der Beschichtung runtergesetzt?
|
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Ups.
Da ist mir beim schnellen Abtippen ein Fehler unterlaufen. Es steht cmin=25mm im Bauteilkatalog und damit cnom=40mm. Du könntest noch abmindern um 5mm, wenn du eine höhere Festigkeit als gefordert wählst. PS: Werde meine Beiträge bearbeiten, dass nicht irgendwann Jemand was falsches daraus liest... PPS: Ging nur noch beim letzten Beitrag. Bei dem anderen scheint die Zeit abgelaufen zu sein.
Folgende Benutzer bedankten sich: IB Herzogenaurach
|
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
Letzte Änderung: von ZAG.
|
|
Vielen Dank, so werde ich es auch machen, weil ich finde es etwas blöd bei einer 24cm breiten Stütze 5,5cm Betondeckung einzuplanen.
|
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
und ich find die 24 cm Stützen blöd ....
Folgende Benutzer bedankten sich: galapeter97, IB Herzogenaurach, ZAG
|
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Ja wenn man mit Bauträgern zusammenarbeitet ist es immer etwas blöd. Aber ich behaupte es funktioniert. |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Tach zusammen:
XC4 heißt "direkte Beregnung" Und die Beschichtung muss 15 oder 50 cm hoch gehen - je nach Gefälle Dann kann die Stütze in XC3 ausgeführt werden. Achtung: das entspricht dem DBV-Merkblatt. Auf meinem ersten Seminar dazu hat Prof. Fingerloos gesagt, das DBV-Merkblatt sei keine A.R.d.T. und bayerische Gutachter seien teilweise anderer Meinung. Schönen Abend.
Folgende Benutzer bedankten sich: markus, IB Herzogenaurach
|
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |