Eingeschlitzte Wand 19 Dez 2020 10:52 #69724

Hier der Link zur DGfM bezüglich der zulässigen Schlitze.
mauerwerk.online/wp-content/uploads/2020...und-Aussparungen.pdf
Hubert

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Eingeschlitzte Wand 19 Dez 2020 12:31 #69728

die dgfm-schlitze würde ich für eine monolithen gelten lassen - die werden immer seltener ..
Markus L. Sollacher, Berat. Ing. BYIK
mlsollacherATt-onlinePUNKTde

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Eingeschlitzte Wand 19 Dez 2020 15:02 #69732

Es ist keine Frage von "würde ich gelten lassen", die Nettofläche von Hlz sind auch bei der Bemessung irrelevant, diese gehen durch die Steinfestigkeit in die Berechnungen ein.

Fakt ist, die Schlitze gelten gemäß EC6 für ALLE Ziegel, die soeben laienhaft als "Dgfm-Schlitze" bezeichneten Schlitze sind lediglich ein Zusammengragen des DIN Wortlauts.

Das Einzige, was die möglichen Werte der Norm einschränken kann sind Angaben in den Zulassungen der Steine.

Beispielsweise werden die möglichen Schlitze in den modernen Wienerberger Dämmzieglen nicht wesnetlich kleiner angegeben als was in der Norm zugelassen ist.

Insofern bitte in die Zulassung des Steins schauen. Aber wesntlich anders als in der <norm bzw. in dem Merkblatt wird es nicht!

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.