Tragende oder nicht tragende Wand 04 Dez 2020 20:23 #69531

Hallo liebe Mitglieder,

ich hoffe hier mal die Meinungen zum meinem Thema zu finden.

Wir möchten in einem Raum eine Wand entfernen. Auf dem Bild im Anhang gelb markiert. Genehmigt ist 11,5 cm Wand. Gebaut was anderes. Sie ist in Monobetonbauweise gebaut, 15 cm dick (ohne Putz), mit Armierung innendrin. Die Decke ist über 6 Meter gespannt, Deckenstärke laut Baubeschreibung 16-18 cm (ob man das so glauben kann?). Das Haus ist von 1974.
Alle tragende Wände im Haus sonst sind in der Wandstärke 24 cm gebaut. Nicht tragende mit 11,5.
Dies ist die einzige Wand mit 15 cm. Jetzt waren bei uns sämtliche Baumeister und Architekten und keiner konnte mit Sichrheit sagen, ob diese Wand tragend ist oder nicht. Die Pläne von der Baustatik gibt es leide nicht mehr (nicht einmal beim Bauafsichtamt).

Was denkt ihr? Kann so eine Wand auch nicht tragend sein?
Vielen Dank für eure Rückmeldungen!
Anhänge:

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Tragende oder nicht tragende Wand 05 Dez 2020 12:04 #69541

Tjaja,

d = 6,0/35 = 17 cm
= 6,0²/150 = 24 cm

d.h. eine 16-18 cm dicke Decke funktioniert mit 6 m nicht.
also muss die gelbe Wand tragend sein, oder die Decke muss dicker sein.

Erkundung der Deckendicke und Bewehrunng + stat. Nachweis oder
Abfangträger mit 1 mittlere Stütze + stat. Nachweis

ba.
In nichts zeigt sich der Mangel an mathematischer Bildung mehr als in einer übertrieben genauen Rechnung.[Gauß]