Schraubenschaft mit Biegung 30 Sep 2020 06:09 #68948

Hallo,
kann ich den Schraubenschaft (nicht das Gewinde) M12*160 8.8 auf Biegung beanspruchen - die Schraube wird zwischen den Flanschen eines U 120 gesetzt - das Gewinde ist nicht betroffen.

Grüße Bernhard
Anhänge:

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Schraubenschaft mit Biegung 30 Sep 2020 08:05 #68951

Nein.

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Schraubenschaft mit Biegung 30 Sep 2020 08:40 #68952

Lenz schrieb: Nein.


Warum nicht?!

Ich würde da sinngemäß nach DIN EN 1993-1-8, Kap. 3.13.2 vorgehen ...

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Schraubenschaft mit Biegung 01 Okt 2020 14:19 #68959

"Nein" ist natürlich eine klasse Antwort ohne Begründung. Meiner Meinung nach sollte es auch möglich sein, wenn das Gewinde im Anschluss nur für die Lagesicherheit mit einer Mutter versehen wird und nicht andere konstruktive Aufgaben erfüllt, bei denen ein kleines Moment von Nachteil wäre.

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Schraubenschaft mit Biegung 01 Okt 2020 18:38 #68961

Mitch schrieb: Ich würde da sinngemäß nach DIN EN 1993-1-8, Kap. 3.13.2 vorgehen ...


Ist doch okey, ich auch! Ggf Kontrolliern ob M aus F*L/4 nicht größer ist als nach der Formel im EuroKot.
Solange Gewinde nicht auf Biegung beansprucht wird, ist es keine Schraube auf Biegung und damit zulässig.

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Letzte Änderung: von cebudom.

Schraubenschaft mit Biegung 02 Okt 2020 06:09 #68962

Jein!

Nein: im klassischen Stahlbau z.B. zur Anbindung einer tragenden Zugdiagonalen

Ja: z.B. zur Verankerung einer sekundären Fassadenkonstruktion

Bezüglich DIN EN 1993-1-8 Tab 3.10 hier auch den NA beachten.

Bei einer verformungsempfindlichen Konstruktion sollte "1.5 W.el" auf 1.0 W.el" begrenzt oder gamma.M0 mit gamma.M2 ersetzt werden.

Grüße


www.baufachinformation.de/schrauben-mit-...nspruchung/fb/216236