Willkommen,
Gast
|
|
Hallo liebe Kollegen, ich habe folgenden Fall.
Bungalow mit Holzbalkendecke und die Fußpfette vom Dach soll auf die Holzbalken gestellt werden. kennt ihr so eine konstruktion? Pfettendach mit folgender charakteristischer Windlast horizontal 0,57 kN/m bei der Fußpfette. |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Ja.
|
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Deckenscheibe
|
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Kippen der Fußpfette - Rückhängen mit Sparrenpfettenankern
Horizontallast (aus Wind/Schnee/Eigengewicht) über breitere Schwelle mit Stabdübeln in vorhandene Deckenbalken oder entsprechende Verschraubungen ggf. mit Gekas IBL - Statik+Denkmalpflege+Bauphysik+Holzschutz
|
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Folgende Benutzer bedankten sich: Baumann
|
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
Letzte Änderung: von HerrLehmann.
|
Copyright © 2022 diestatiker.de | ein Service von Planungsbüro Uhrmacher | Aunkofener Siedlung 17 - D-93326 Abensberg