Hallo Kollegen,
ein Bauherr hat ein paar alte Gußstützen aufgetrieben und möchte diese in seinem Neubau als tragende Stützen verwenden. Nun fragt er natürlich, ob diese denn tragfähig wären. Im Netz habe ich einige Hinweise bis zur Doktorarbeit gefunden. Meine Frage ist: Hat das jemand der Kollegn schon mal bemacht? Viele Grüße aus der Lausitz. |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Hallo,
hab in einem alten Taschenbuch von 1925 ff. gefunden Tragfähigkeit runder gußeiserner Hohlstützen bei 500 kg/cm² zulässiger Druckbeanspruchung und einer 8-fachen Sicherheit gegen Knicken nach Euler J erforderlich (cm^4) = 8 * P * L² (P in Tonnen; L in Meter) ba. ERGÄNZUNG, kennst du schon diese Dissertation? depositonce.tu-berlin.de/bitstream/11303/2089/1/Dokument_53.pdf In nichts zeigt sich der Mangel an mathematischer Bildung mehr als in einer übertrieben genauen Rechnung.[Gauß]
|
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
Letzte Änderung: von ba.
|
|
Hallo Norpel,
könnte dir die DIN 1051 Berechnungsgrundlagen für Grauguß im Hochbau (Feb. 1937) schicken. Sende mal deine Email-Adresse. Gruß mmue |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Hallo ba,
danke für die Info. Die Dissertation habe ich schon. Mir geht es natürlich um einfach praktikable Methoden. Viele Grüße |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Hallo mmue,
da wäre ich interessiert. Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! vielen Dank |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |