im Schneider (Abschnitt Holzbau und somit weitestgehend nach DIN 1995-1) werden Modifikationsbeiwerte k_mod zur Ermittlung von Bemessungswerten für die Tragfähigkeit von Verbindungsmittel (z.b.) angegeben. Diese k_mod beziehen sich auf die KLED, also Lasteinwirkungsdauer. Jetzt habe ich ja zumeist eine Kombination aus mehreren Lasten, z.b. Eigengewicht und Wind. Für die Bemessung könnte ich nun das k_mod von Wind einsetzen, was vergleichsweise günstig auf meinen Tragfähigkeitswert wirkt. Kann ich mir jetzt ein k_mod aussuchen? Immer das Ungünstigste wäre dann ja immer KLED = ständig. Je nach Größe könnte aber eine kleine Windlast positiv auf meinen Bemessungswert wirken? Liebe Grüße |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Nach EC5 ist die kurze Dauer maßgebend. Kap. 3.1.3, Absatz 2
|
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Genau, wenn ich mich richtig erinnere, dann ist das die Zeit, in der alle Kräfte gleichzeitig aktiv sind.
|
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Muss man (bezüglich des genannten Beispiels) bei der Beweisführung nicht zwischen
1. Eigengewicht + Windlast, KLED = kurz/sehr kurz 2. Nur Eigengewicht, KLED = ständig unterscheiden? Und dann beim Nachweis prüfen ob beide Varianten erfüllt sind. Sieht mir nur nach viel Arbeit aus. |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Wilkommen im EuroKot !
Folgende Benutzer bedankten sich: NWafzig
|
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Ja, auf jeden Fall. Ich glaub, ich hatte das mal mit Schnee. Das war aber nicht so viel Unterschied. Es geht ja auch im die entlastende Wirkung. Bei guten Statik-Programmen kann man das einstellen. Das gibt aber ein Haufen an Ergebnissen. |