Expositionsklassen Stahlbeton 28 Mai 2020 12:36 #67857

EC hin oder her...

Zuerst mal, handelt es sich um ein tragendes Bauteil?
Wenn nein ist der EC 2 erst mal nicht zuständig B)
Dann kann ich mir die Bewehrung sparen und führe das Ding unbewehrt aus.

Wenn ja ist es auch nicht schlimm, Einfeldträger, Druckzone oben, wo
liegt das Problem. Einstufung als Außenbauteil und fertig (bei
längeren Treppen noch Temperatur).

Ich spreche hier von einer "kleinen" Treppe im Bereich EFH.

Im gewerblichen Bereich kann das schon wieder anderst aussehen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Zimmerer

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Expositionsklassen Stahlbeton 28 Mai 2020 15:57 #67860

Hallo nochmal,

es war meine Absicht, darauf hinzuweisen, dass
die angekündigte xxx.jpeg sich nicht öffnen lässt.
Sonst nichts.

Grüße galapeter97

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Expositionsklassen Stahlbeton 28 Mai 2020 16:39 #67862

@statiker99:
Wie man das als Planer umgeht, oder wie man die Expositionsklassen wählt, bzw wo sind welche überhaupt notwendig ist natürlich die andere Sache.
Das muss der Kollege selber entscheiden

@Zimmerer
JA C35/45 ist alleine aufgrund XD3 überdimensioniert
Nur wirst du bei dir in Deutschland keinen XD3 als C25/30 bekommen (Aufgrund Normlage/Rechtslage)
Ob du einen XD3 überhaupt brauchst, ist natürlich die andere Sache. (Das war der Hinweis von statiker99)

Hier ein Beispiel:
Von gleichem Beton-Lieferanten:
Preisliste/Lieferliste Deutschland: www.cemex.de/documents/46167902/46169315...b3-67b3-69e8aa6e3ff5

Preisliste/Lieferliste Österreich: (Preisliste älter, da Cemex in Österreich unter Rohrdorfer firmiert... glaube ich)
www.google.at/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&s...j9Bmygsoo_USrAbdr-Dy

Für Deutschland gilt allerdings das:
www.google.at/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&s...zlNK6hTf_fE5XKXU_IIE



PS: Ich sehe grad in der Liste es gibt in Deutschland doch einen C25/30 mit XD3 und zwar Beton nach ZTV-ING.
Nur wirst du diesen Beton für eine Hochbau-Aussentreppe hoffentlich nicht vorgeben, sonst wirst du (zurecht) von allen anwesenden auf der Baustelle erschlagen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Zimmerer

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Letzte Änderung: von cebudom.

Expositionsklassen Stahlbeton 28 Mai 2020 18:28 #67863

... nur mal so zur Info:

"Jochem/Kaufbold" schreiben im HOAI-Kommentar (Springer-Verlag",
dass die Festlegung der Expositionsklassen
die Aufgabe des Objektplaners ist...
Ob das fachlich so gut ist, ist eine andere Frage....
Anhänge:
Folgende Benutzer bedankten sich: Zimmerer

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Expositionsklassen Stahlbeton 29 Mai 2020 05:45 #67866

Wo Tausalz und Frost wirken, wird Kappenbeton eingebaut, C25/30 LP.
Folgende Benutzer bedankten sich: Zimmerer

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Expositionsklassen Stahlbeton 29 Mai 2020 06:56 #67870

Einfach einmal die Bsp Skizze in allen Punkten abgehen und hinterfragen...……
Liegt die Außentreppe des konkreten Projektes in der Nähe von Verkehrswegen mit Tausalz etc. ……………..
Folgende Benutzer bedankten sich: Zimmerer