Expositionsklassen Stahlbeton 29 Mai 2020 07:53 #67873

cebudom schrieb: @statiker99:
Wie man das als Planer umgeht, oder wie man die Expositionsklassen wählt, bzw wo sind welche überhaupt notwendig ist natürlich die andere Sache.
Das muss der Kollege selber entscheiden

@Zimmerer
JA C35/45 ist alleine aufgrund XD3 überdimensioniert
Nur wirst du bei dir in Deutschland keinen XD3 als C25/30 bekommen (Aufgrund Normlage/Rechtslage)
Ob du einen XD3 überhaupt brauchst, ist natürlich die andere Sache. (Das war der Hinweis von statiker99)

Hier ein Beispiel:
Von gleichem Beton-Lieferanten:
Preisliste/Lieferliste Deutschland: www.cemex.de/documents/46167902/46169315...b3-67b3-69e8aa6e3ff5

Preisliste/Lieferliste Österreich: (Preisliste älter, da Cemex in Österreich unter Rohrdorfer firmiert... glaube ich)
www.google.at/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&s...j9Bmygsoo_USrAbdr-Dy

Für Deutschland gilt allerdings das:
www.google.at/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&s...zlNK6hTf_fE5XKXU_IIE

Ja genau diese Grafik meinte ich (leider hat das mit dem hochladen der Grafik nicht funktioniert)
Dort ist eine Außentreppe angedeutet mit XD3, das hatte ich im ersten Ansatz so übernommen. Nach näherer Überlegung und Diskussion macht das aber wirklich keinen Sinn.
Da ich aber nicht erschlagen oder verspottet werden möchte hole ich mir lieber nochmal eine Meinung. Danke dafür an Alle!
Ich nehme XF1 / XC4 --> C25/30 mit 4cm Deckung, das sollte reichen .



PS: Ich sehe grad in der Liste es gibt in Deutschland doch einen C25/30 mit XD3 und zwar Beton nach ZTV-ING.
Nur wirst du diesen Beton für eine Hochbau-Aussentreppe hoffentlich nicht vorgeben, sonst wirst du (zurecht) von allen anwesenden auf der Baustelle erschlagen.

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Expositionsklassen Stahlbeton 29 Mai 2020 07:54 #67874

statiker99 schrieb: EC hin oder her...

Zuerst mal, handelt es sich um ein tragendes Bauteil?
Wenn nein ist der EC 2 erst mal nicht zuständig B)
Dann kann ich mir die Bewehrung sparen und führe das Ding unbewehrt aus.

Wenn ja ist es auch nicht schlimm, Einfeldträger, Druckzone oben, wo
liegt das Problem. Einstufung als Außenbauteil und fertig (bei
längeren Treppen noch Temperatur).

Ich spreche hier von einer "kleinen" Treppe im Bereich EFH.

Im gewerblichen Bereich kann das schon wieder anderst aussehen.


so wirds gemacht ;)

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Letzte Änderung: von Zimmerer.

Expositionsklassen Stahlbeton 29 Mai 2020 07:58 #67875

galapeter97 schrieb: Hallo nochmal,

es war meine Absicht, darauf hinzuweisen, dass
die angekündigte xxx.jpeg sich nicht öffnen lässt.
Sonst nichts.

Grüße galapeter97


Tut mir leid wenn ich das nicht richtig verstanden habe.

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Expositionsklassen Stahlbeton 19 Jun 2020 01:57 #67989

C25/30-XC4-XF1-WO



XD3:
Teile von Brücken mit häufiger Beanspruchung
durch chloridhaltiges Spritzwasser
Fahrbahndecken, direkt befahrene Parkdecks
Das trifft nicht zu!


Bei XC4: Aussenbauteile, sind wir schon bei einem C25/30.
Ein B25 macht es heute immer noch!!
Aber ich bin nicht mehr in der Materie welchen Zement, W/z-Gehalt .. da alles eine
Rolle spielt.

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Letzte Änderung: von Jörg.