Willkommen, Gast
Benutzername: Passwort: Angemeldet bleiben:

THEMA:

WU-Keller Sollrissfugen 17 Apr 2020 09:24 #67529

hi Maxl Bau,

guter Hinweis, werde das >Zeichen weglassen.

meine Frage war noch:
Welche Bewehrung über den Dichtungsrohren?
Die Bew. durchlaufenlassen arbeitet ja dem Konzept der Sollrissfuge entgegen.
Ich habe d8/15cm angeordnet, habe woanders schon d8/30cm gesehen,
jeweils bei 25cm Wanddicke .

Grüße
Thomas.

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

WU-Keller Sollrissfugen 17 Apr 2020 12:54 #67531

Hallo Thomas,
über dem Dichtungsrohr sollte maximal 1/3 der horizontalen Bewehrung durchlaufen. Ich lasse die Bewehrung in der Größenordnung 8/30 je Wandseite durchlaufen. Das entspricht bei mir etwa 1/3 von der 5 er Matte. 8/15 erscheint mir als sehr viel.
liebe Grüße

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

WU-Keller Sollrissfugen 17 Apr 2020 13:01 #67532

... sollte maximal 1/3 der horizontalen Bewehrung durchlaufen.

sagt wer? Hat du dazu ne Quelle?

Grüße
Thomas.

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

WU-Keller Sollrissfugen 18 Apr 2020 08:45 #67540

hi,

dahoizi schrieb:

diego schrieb: 25 cm Wand x 1,6 N/mm² Betonzugfestigkeit (eher höher) = 400 kN/m Riss-Zugkraft

meinst du, das wird von der Schalung gehalten?



Genau das ist auch mein Ansatz bei den Bodenplatten mit Randbalken...


grübel..

bodenplatte mit randbalken? meinst du streifenfundament oder aufkantung?
und .. was ist dein ansatz wofür?

grüsse, markus
Markus L. Sollacher, Berat. Ing. BYIK
mlsollacherATt-onlinePUNKTde

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

WU-Keller Sollrissfugen 18 Apr 2020 09:27 #67541

vermutlich ein umlaufendes Streifenfundament. Das krallt sich in den Boden, theoretisch.

Damit die berechneten Kräfte auftreten, muss das quasi verformungsfrei (frei!) möglich sein und das wiederum gibt kein Boden her. Zum einen sowiesie und zum anderne, weil man im Bereich der Störungen durch Herstellung der Streifen(schalung) ist. Der Boden ist aufgewühlt. Da krallt sich sehr wenig bis wohl gar nichts in den Boden. Was bleibt ist die Reibung der Platte auf dem Boden und die wiederum begrenzt sich durch das Eigengewicht der betonierten Platte auf dem Grund.
Folgende Benutzer bedankten sich: dahoizi

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

WU-Keller Sollrissfugen 20 Apr 2020 10:30 #67545

frage zum verständnis:

ist jetzt alle 6m ein schwindrohr und die wand wird unter einmal durchbetoniert, oder ist alle 6m eine arbeitsfuge (mit schwindrohr)

ersters ist mist!

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Copyright © 2022 diestatiker.de | ein Service von Planungsbüro Uhrmacher  | Aunkofener Siedlung 17 - D-93326 Abensberg
Telefon: 0 94 43/90 58 00, Telefax: 0 94 43/90 58 01 | E-Mail: office[@]diestatiker.de | Alle Rechte vorbehalten