Tatsächlich ist in Querrichtung Stütze jeweils neben dem angesprochenen Vorsprung ("Betonnase") noch eine Mauer! Insgesamt beträgt der Abstand zw. IK Wand und IK Stütze etwa 68cm (d.h. eine Strecke von 48cm wurde "zu-gemauert"). Angenommen - ich muß (bei ev. Abruch) den Betonvorprung "statisch" ersetzen, dann werde ich der Einfachheit halber und auf der sicheren Seite liegend von einem Bemessungsmoment von 5,1 kNm/m (siehe Ursprungsstatik) und maximal einer Einflußbreite von 3,0m ausgehen, also 15,3 kNm bzw. ordne an der Wand konstruktiv jeweils ein HEA100er Träger links und rechts neben dem Vorsprung (vielleicht über die gesamte Wandhöhe) an, so daß diese Träger in der Lage sind die Lasten über Biegung abzufangen - sollte die (10cm oder 15cm?? dicke) Wand nicht vorher schon ausreichend bemessen worden sein. Kann es so funktionieren? |