Feuerwiderstandsklasse F30 04 Mär 2020 07:12 #67204

Hallo Kollegen,

ich habe eine Frage bzgl. der Feuerwiderstandsklasse von Bauteilen.

Bei einem aktuellen Projekt wird die Feuerwiderstandsklasse F30 gefordert. Muss dabei "nur" die Tragfähigkeit während der Branddauer sichergestellt werden oder sind die Anforderungen dieselben wie bei REI30 bzw. müssen zusätzlich die Kriterien "Raumabschluss" und "Wärmedämmung" gewährleistet werden?

Ich hoffe auf eure Hilfe. Danke

lg

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Feuerwiderstandsklasse F30 04 Mär 2020 18:37 #67206

Hallo Woodworm,
woher sollen wir das wissen?
Das hängt vom Gebäude ab. Frag den, der die Forderung aufgestellt hat.
In der Regel steht die Forderung nach Raumabschluss in den Bauantragsplänen.
Neuerdings heißt das auch wieder "feuerhemmend" oder kurz: fh
Schöne Grüße
Diego

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Feuerwiderstandsklasse F30 05 Mär 2020 06:51 #67208

Hallo Diego,
danke, hat mir geholfen. Hatte nämlich Zweifel ob bei F30 per definitionem automatisch die Forderungen nach Tragfähigkeit, Raumabschluss und Wärmedämmung gestellt werden bzw. ob es gleichbedeutend ist wie REI30. Aber dann ist mir klar, dass dies von der jeweiligen Situation abhängt und somit die projektspezifischen Forderungen explizit gestellt werden müssen.