Willkommen,
Gast
|
|
Hallo Kollegen!
Ich habe hier vor mir ein Bodengutachten aus Deutschland, hierzu hätte ich folgende Fragen: 1) "Bemessungswert des Sohlwiderstandes Sigma_R,d" handelt es sich dabei um einen tatsächlichen Bemessungswert, einen pseudo-zulässigen-Wert oder gar um einen charakteristischen Wert ? Die Frage ist mit Absicht so formuliert da zB in Österreich q_f,d (Bemessungswert des Sohldruckwiderstandes auf Gebrauchslastniveau)eigentlich eine Art Sigam_zul ist (Charakeritische Bemessungswerte auf Einwirkungsseite) lt. NAD-Österreich zu EuroKot 7 Hätte jemand vielleicht auch dazu die zugehörige Deutsche Norm in der das definiert wird, bzw. die Teilsicherheitsbeiwerte und Einwirkungskombinationen ? 2) WeißeWanne RichtLinie Deutschland Hätte jemand vielleicht die Deutsche Ausgabe der WU-RiLi ... ich muss unsere Projektvorgaben von der Österreichischen WU-RiLi auf die deutsche anpassen. Danke schon mal im Voraus Dominik |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Echter Bemessungswert, d. h. die Einwirkungen sind mit entsprechenden Teilsicherheits- und Kombinationsbeiwerten zu versehen. Ist in Deutschland in DIN EN 1997-1 in Verbindung mit DIN EN 1997-1/NA und DIN 1054 geregelt. DIN 1054 ist dabei sozusagen ein zusätzlicher nationaler Anhang. Kombinationsbildung bei Bemessungssituation BS-P, BS-T und BS-P im Prinzip nach DIN EN 1990 zumindest bezüglich der Kombinationsbeiwerte. Teilsicherheitsbeiwerte in Abhängigkeit der Bemessungssituation, es gilt: Bemessungssituation..gamma_G..gamma_G,inf..gamma_G,E0..gamma_Q..gamma_Q,inf BS-P............................1,35............1,00.................1,20.................1,50............0,00 BS-T............................1,20............1,00.................1,10.................1,30............0,00 BS-A............................1,10............1,00.................1,00.................1,10...........0,00 mit gamma_G = ständige Einwirkungen allgemein (einschl. ständigem und veränderlichem Wasserdruck) gamma_G,inf = günstige Ständige Einwirkunge gamma_G,E0 = ständige Einwirkung aus Erdruhedruck gamma_Q = ungünstige veränderliche Einwirkungen gamma_Q,inf = günstige veränderliche Einwirkungen
Folgende Benutzer bedankten sich: statiker99
|
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
sigma R,d ist der Widerstand (Tragfähigkeit) des Baugrundes, im Reglfall
für die Situation P. Diese sind gegenüber zu stellen mit den Bemessungslasten (chrakteristisch * Teilsicherheitsbeiwert). Häufig sind die Gutachten aber etwas oberflächlich, welche Pressungen sind einzuhalten bezüglich Setzungen (dann aber unter setzungserzeugenden Lasten, was ist mit den Zuständen T/A?
Folgende Benutzer bedankten sich: cebudom
|
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Danke Kollegen. Das habe ich mir mit fast schon gedacht, weil die Werte vergleichsmäßig hoch waren.
Das heißt ich muss mir die DIN EN 1997-1/NA und DIN 1054 besorgen, wo bekommt man die in Deutschland zum runterladen/bestellen ? PS: Falls jemand die mir übermitteln will (cebudom[ät]hotmail.com) im Gegenzug kann ich das österreichische Pendant anbieten. |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
...
ist auf dem Weg ba. In nichts zeigt sich der Mangel an mathematischer Bildung mehr als in einer übertrieben genauen Rechnung.[Gauß]
Folgende Benutzer bedankten sich: cebudom
|
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Danke das ging aber schnell !
|
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |