Pfosten durch Flacheisen ersetzen 07 Feb 2020 11:47 #67004

Erst einmal ein „Hallo“ an alle hier im Forum.
Ich bin neu und habe auch direkt eine Frage .
Da ich kein Statiker bin benötige ich hier einmal die Hilfe von Experten.

Meine Terrasse ist überdacht, insgesamt 7,5m x 4,5m, im vorderen Bereich befinden sich derzeit 4 Pfosten, jeweils 14x14cm, auf denen die Fette liegt, ebenfalls 14x14cm (Viertelholz ein durchgehendes Stück). Nun soll, wie auf der beiliegenden Zeichnung gestrichelt angedeutet, einer der 4 Pfosten weg. Aus statischen Gründen möchte ich hier ein, oder wie in der Zeichnung eingezeichnet, zwei Flacheisen einsetzen, die von Pfosten zu Pfosten verlaufen, und mit der Fette verbolzt werden.
Aus diversen Gründen möchte ich die Flacheisen nur im Notfall auf den Pfosten auflegen, also lieber das ganze so wie in der Zeichnung dargestellt. Wäre das statisch in Ordnung? Bevor die Fragen oder Vorschläge kommen, möchte ich direkt sagen was nicht geht: Höhere Flacheisen wie 10cm! Oben auf die Fette irgendetwas drauf machen, z.b. U-Stahl! Unter der Fette etwas anschrauben!

Ich erhoffe mir folgende Antworten:
- Benötige ich 1 oder 2 Flacheisen für die gezeichnete Variante?
- Wie dick müssten diese dann entsprechend sein?
- Müssen die evtl. doch auf den Pfosten liegen?
-
Die Zeichnung ist nicht Maßstabsgerecht!

Anhänge:

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Letzte Änderung: von TSL. Grund: Grössere Zeichnung

Pfosten durch Flacheisen ersetzen 07 Feb 2020 13:05 #67005

Hi, bitte in einem Handwerkerforum oder Fachmann vor Ort danach fragen. Hier gibt es selten eine kostenlose Ferndiagnose für Bauherren..

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Letzte Änderung: von siehan.

Pfosten durch Flacheisen ersetzen 07 Feb 2020 13:24 #67006

Hallo
Naja, ich wollte auch keine Ferndiagnose haben :) , mich interessiert ja nur ob es als Grundsatz so möglich ist. Die für mich brenneste Frage ist ob die Flacheisen aufliegen müßen (auf den Pfosten) oder ob dies statisch auch so geht wie gezeichnet. :)

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Pfosten durch Flacheisen ersetzen 07 Feb 2020 13:28 #67007

Hier Nicht, Ende der Durchsage!

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Pfosten durch Flacheisen ersetzen 07 Feb 2020 13:47 #67008

ich wollte auch keine Ferndiagnose haben


Ich erhoffe mir folgende Antworten:
- Benötige ich 1 oder 2 Flacheisen für die gezeichnete Variante?
- Wie dick müssten diese dann entsprechend sein?
- Müssen die evtl. doch auf den Pfosten liegen?

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Letzte Änderung: von HerrLehmann.

Pfosten durch Flacheisen ersetzen 07 Feb 2020 14:15 #67009

  • Sebastian Fellner
  • Sebastian Fellners Avatar
  • Offline
  • Beiträge: 121
Sehr geehrte Bauherrschaft,
dies ist ein Fachforum Statiker für Statiker.
Sicherlich haben Sie Verständnis dafür, das hier
keine Ferndiagnose zu Ihrem Bauvorhaben erfolgen kann.
In Ihrem Bundesland gibt es eine Ingenieurkammer,
dort können Sie Adressen von lokalen Ingenieuren finden.
Dort wird Ihnen weitergeholfen.

@Administrator:
Könnte man diesen Absatz nicht ganz oben auf der Seite einpflegen? Dann kann man in wenigstens schneller kopieren oder darauf hinweisen...

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.