Stabdübel Windlast 30 Jan 2020 09:52 #66878

Vorschlag:
1.)
- Bolzen aus Wand rausstehen lassen
- Schwelle auf Wand auflegen und durch Bolzen verbinden
- BSP-Decke auf Schwelle auflegen und mit Holzschraube verbinden

2.)
- Decke auf Wand direkt auflegen
- Loch durch BSP und Wand bohren
- Decke mit spez. Dübel verbinden

3.)
- nach speziellen Blechteilen gucken
- genau prüfen
- und diese verwenden

Stabdübel und Bleche usw ist wohl eher nicht ratsam!!

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Stabdübel Windlast 30 Jan 2020 10:00 #66880

Jetzt wird seitlich dazu ein gelenkiger Holzteil (Stützen und Decken) angebaut und muss mit dem Stahlbeton verbunden werden.

Das ist was anderes, wenn ich es richtig verstanden habe.

Du willst ein Blech in das BSP einschlitzen.
Der Stabdübel wird wohl funktionieren, aber ob das so im BSP-möglich ist, würde ich bezweifeln.
Oder sind die BSP-Deckenteile reine flachgelegte Brettschichthölzer?

mach mal Skizze...

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Letzte Änderung: von Jens01.

Stabdübel Windlast 30 Jan 2020 10:27 #66881

Jens01 schrieb:

Jetzt wird seitlich dazu ein gelenkiger Holzteil (Stützen und Decken) angebaut und muss mit dem Stahlbeton verbunden werden.

Das ist was anderes, wenn ich es richtig verstanden habe.

Du willst ein Blech in das BSP einschlitzen.
Der Stabdübel wird wohl funktionieren, aber ob das so im BSP-möglich ist, würde ich bezweifeln.
Oder sind die BSP-Deckenteile reine flachgelegte Brettschichthölzer?

mach mal Skizze...


So also oben das Detail unten der Gesamtgrundriss.

Grundriss ist grau die stb wände, rot der anschlusspunkt.

Detail: orange eine dreischichtplatte, grün Nägel, blau Schlitzblech mit Stabdübeln. Decke Spannt parallel. Also nur minimale V-Lasten.

Aber wozu die ganzen Fragen. Stabdübel ständig wechselnde Belastung OK ? Ja oder nein.
Anhänge:

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Stabdübel Windlast 30 Jan 2020 10:44 #66884

Sorry, Deine Skizze verstehe ich nicht so richtig.
Stabdübel wird wohl diese gefragten Belastungen aushalten.
Der Rest des Details ist aber sehr sehr fraglich. Die Schubübertragung bei BSP-Decken wird so IMHO nicht funktionieren. Unbedingt bei Deckenhersteller nachfragen.
Wenn es BSH-Decken sind, ist das anders.

Das Skizzendetail mit den Schlitzblechen ist für mich unverständlich. In normalen Vollholz/BSH (nicht BSP) kann man sicherlich Schlitzbleche mit Stabdübeln verbauen, die wechselnde Belastungen aushalten könnten. Das ist dann aber Basiswissen.