Brandwand - Mechanische Beanspruchung - Ersatzlast 29 Jan 2020 13:16 #66846

In der LBO NRW (und vermutlich in anderen LBOs auch) gibt es bei Brandwänden, aber auch bei Treppenraumwänden der Gebäudeklasse 4 (hier wird seit neuestem in NRW keine "Brandwandqualität" mehr gefordert)die Anforderung

......"auch unter zusätzlicher mechanischer Beanspruchung"......

In DIN 4102-3 (1977) werden Brandwände definiert:
Brandwände müssen einem Stoß nach 4.3 standhalten.

Unter DIN 4102-3 Abschnitt 4.3 wird die Stoßprüfung beschrieben:
Bleischrotsack 200 kg als Pendel mit 3 m Länge...Stoßarbeit von 3000 Nm auf 400 cm²

Jetzt meine Frage:

Gibt es dazu mitlerweile (Die DIN ist von 1977) ein rechnerisches Verfahren mit einer statischen Ersatzlast oder kann man aus den Angaben eine Ersatzlast herleiten ?

Bitte keine Aussagen wie: "Hält in der Regel, wenn Wand oben und unten gehalten...."

Ich benötige ein Verfahren zum rechnerischen Nachweis.

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Brandwand - Mechanische Beanspruchung - Ersatzlast 29 Jan 2020 15:55 #66852

...

hab mich auch 2019 mit genau dieser Frage rumgeschlagen,
nach meiner Kenntnis gibt es kein rechnerisches Verfahren.

Für Mauerwerkswände wurden Versuche gefahren, die Auswertung in Abhängigkeit der F30/60/90, der Ausnutzung, Wanddicke ... sind in den Büchern KS bzw. Porenbeton zu finden.

bei normalen Stahlbetonwände begründe ich die Standsicherheit unter Stoß - funktioniert augenscheinlich o.w.NW

interessant wird es bei Leichtbauweisen - die funktioneren nicht
da versuche ich mich grad draus zu retten dass für eine Treppenhausaußenwand keine Gefahr durch benachbarte Bauteile/ Gebäudeteile besteht - dann ist die Anforderung ohne den Stoß.

ba.
In nichts zeigt sich der Mangel an mathematischer Bildung mehr als in einer übertrieben genauen Rechnung.[Gauß]

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Brandwand - Mechanische Beanspruchung - Ersatzlast 30 Jan 2020 08:33 #66870

..es gibt eine technische Mitteilung der Prüfer in Bayern:

Nachweis der mechanischen Widerstandsfähigkeit:
Ansatz der Windlast wie bei Außenwänden
oder Punktlast von 8 kN an ungünstigster Stelle als außergewöhnliche Einwirkung...

Hört sich sinnvoll an..

Grüße Thomas.

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Brandwand - Mechanische Beanspruchung - Ersatzlast 30 Jan 2020 09:29 #66875

@ThomasS
Hast du ein Link zu dem Schreiben?

Hatte letztes Jahr die gleiche Diskussion mit einem Prüfer.
Der meinte, es gibt nichts offizielles dazu.

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Brandwand - Mechanische Beanspruchung - Ersatzlast 30 Jan 2020 09:53 #66879

...

www.vpi-by.de/intern.html

Es ist die Techn. Mitteilung K02 unter 09 Brandschutz..

Grüße Thomas
Folgende Benutzer bedankten sich: Josef, zeemann

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Brandwand - Mechanische Beanspruchung - Ersatzlast 30 Jan 2020 10:35 #66883

gelöscht
In nichts zeigt sich der Mangel an mathematischer Bildung mehr als in einer übertrieben genauen Rechnung.[Gauß]