Hallo,
ich suche das Nachweisschema für den Brandschutz eines Stb.-Verbundträgers OHNE Kammerbeton. Bauwerk steht schon, ich soll den Brandschutz nachträglich rechnen. Aus EC4-1-2 werde ich nicht schlau. Hat jemand ein Beispiel dazu? Grüße Thomas. |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Stell mal ein Schnitt hier rein, wie dein Träger ausschaut
PS: ArcelorMittal hat mal einen gratis Beam Calculator gehabt |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
Letzte Änderung: von cebudom.
|
|
|
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
..es sind mehrere Träger,
der ungünstigste ist natürlich der kleinste. IPE 220 S355, Betonplatte 10 cm , ls = 4,80m, qk = 6,51 + 8,75 kN/m, inkl Eigengew., Kat F. Lt Brandschutzgutachter soll er 20 min stehen bleiben. Ist nicht auf meinem Mist gewachsen, muss es nur gesundrechnen |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
constructalia.arcelormittal.com/en/tools/software
Angabe Trägerabstand und Lasten in kN/m2 und ich kann es für dich gegenkontrollieren. Aber R30 sollte sich ausgehen |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
..
Achsabstand 2,50 m, Flächenlast: 2,5 + 3,5 kN/m², Kategorie F. grüße thomas. |