Willkommen, Gast
Benutzername: Passwort: Angemeldet bleiben:

THEMA: Brandschutz Verbundträger

Brandschutz Verbundträger 02 Dez 2019 14:53 #66369

  • ThomasS
  • ThomasSs Avatar
  • Offline
Hallo,

ich suche das Nachweisschema für den Brandschutz eines Stb.-Verbundträgers
OHNE Kammerbeton.
Bauwerk steht schon, ich soll den Brandschutz nachträglich rechnen.
Aus EC4-1-2 werde ich nicht schlau.
Hat jemand ein Beispiel dazu?

Grüße
Thomas.
Der Administrator hat öffentliche Schreibrechte deaktiviert.

Brandschutz Verbundträger 02 Dez 2019 15:06 #66370

  • cebudom
  • cebudoms Avatar
  • Offline
  • Was nicht passt - wird passend gemacht !
Stell mal ein Schnitt hier rein, wie dein Träger ausschaut


PS: ArcelorMittal hat mal einen gratis Beam Calculator gehabt
Letzte Änderung: 02 Dez 2019 15:08 von cebudom.
Der Administrator hat öffentliche Schreibrechte deaktiviert.

Brandschutz Verbundträger 02 Dez 2019 15:38 #66372

  • ThomasS
  • ThomasSs Avatar
  • Offline

Dateianhang:

Dateiname: doc0055252...3813.pdf
Dateigröße:159 KB
Der Administrator hat öffentliche Schreibrechte deaktiviert.

Brandschutz Verbundträger 02 Dez 2019 15:44 #66373

  • ThomasS
  • ThomasSs Avatar
  • Offline
..es sind mehrere Träger,

der ungünstigste ist natürlich der kleinste.
IPE 220 S355, Betonplatte 10 cm , ls = 4,80m,
qk = 6,51 + 8,75 kN/m, inkl Eigengew., Kat F.

Lt Brandschutzgutachter soll er 20 min stehen bleiben.

Ist nicht auf meinem Mist gewachsen, muss es nur gesundrechnen :(
Der Administrator hat öffentliche Schreibrechte deaktiviert.

Brandschutz Verbundträger 02 Dez 2019 15:58 #66374

  • cebudom
  • cebudoms Avatar
  • Offline
  • Was nicht passt - wird passend gemacht !
constructalia.arcelormittal.com/en/tools/software

Angabe Trägerabstand und Lasten in kN/m2 und ich kann es für dich gegenkontrollieren. Aber R30 sollte sich ausgehen
Der Administrator hat öffentliche Schreibrechte deaktiviert.

Brandschutz Verbundträger 02 Dez 2019 16:31 #66375

  • ThomasS
  • ThomasSs Avatar
  • Offline
..
Achsabstand 2,50 m,
Flächenlast: 2,5 + 3,5 kN/m², Kategorie F.

grüße
thomas.
Der Administrator hat öffentliche Schreibrechte deaktiviert.
Cookies erleichtern die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.
Weitere Informationen Ok