Willkommen, Gast
Benutzername: Passwort: Angemeldet bleiben:
  • Seite:
  • 1

THEMA:

zul. Spannung bei Dämmung unter Gründungsplatten 08 Nov 2019 06:53 #66172

Moin Loits,

nur mal eine Sicherheits-/Verständnisabfrage.
Es geht um die Lesart der zul. Bodenspannung für Styrodur.
Aus anhängigem Datenblatt lese ich für 3035CS 120mm einlagig ein Sigma,rd = 185 kN/m2 heraus.
Das entspräche etwa Sigma,c = 130 kN/m² (1-fach), was ja nicht unbedingt viel ist.
Somit kommt man leicht und quasi immer zu 4000CS, was wiederum deutlich teurer und auch nicht unbedingt verfügbar ist. Man hat entsprechende Diskussionen am Hals. Das Wort Foamglas sorgt auch für spürbare Missstimmungen.

Wie geht ihr damit um?

This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF

Anhänge:

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

zul. Spannung bei Dämmung unter Gründungsplatten 08 Nov 2019 08:30 #66173

Ja das mag unbeliebt sein, ist aber so, ich glaub ich hab nur einmal bei einem ganz einfachen kleinen Häusschen CS 3035 hingerechnet bekommen, bei allen anderen Gebäuden liegn, zumindest irgendwelche Spitzen schnell darüber.

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

zul. Spannung bei Dämmung unter Gründungsplatten 08 Nov 2019 09:02 #66174

DeO schrieb:
Wie geht ihr damit um?


Ich zeige mit dem Finger auf den Bauphysiker .....

Vor ca. 3 Jahren hattte ich den Fall komplett unter einer Bodenplatte.

Aussage damals war bis 4000 geht, sprübar teurer wird 5000 (hatten wir teilweise auch).

Vor 1 Jahr hatte ich das Thema unter der Platte einer Auzugsunterfahrt, heraus
kam Foamglas....

Das ist dann halt so.

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

zul. Spannung bei Dämmung unter Gründungsplatten 08 Nov 2019 11:34 #66175

ok, dann lag ich ja richtig bisher. Thx.

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

zul. Spannung bei Dämmung unter Gründungsplatten 11 Nov 2019 23:09 #66176

zulässige druckspannung 50 jahre bei 2% stauchung ergibt 130 kN/m2

nehme aber meistens floormate 500.

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.