Halo Kollegen,
hat jemand schon mal einen Nagelbrettdachbinder gerechnet für einen Supermarkt? Wo kann man lernen wie man so etwas macht ? Für 2 Gebäude direkt einanander 110 Meter lang, die Gebäudebreite ist 22,60 m, also auch die Nagelbrettdachbinder Länge. |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
www.nagelplatten.de/downloads.php |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Per Handrechnung? Tu Dir das lieber nicht an? Der Nachweis der Nagelplatten ist sehr sehr aufwändig. Die Hersteller nutzen dazu Spezialprogramme. es |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
hi,
normalerweise ist bei supermärkten die ganze planung klein-klein getaktet und eine konstante grösse in diesem klein-klein ist die dachstatik durch den binderhersteller. wenn da also auf einmal ein IB angefragt wird, frag ich mich: warum? skeptische grüsse, markus Markus L. Sollacher, Berat. Ing. BYIK
mlsollacherATt-onlinePUNKTde |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Ich habe eine Anfrage bekommen für einen ganzen Supermarkt zu rechnen und das einzige was ich noch nicht gemacht habe und deswegen denke ich nach, nicht anzubieten ist dieser Nagelbrettdachbinder.
Für mich wäre das beste wenn die Firma die Statik selber erstellt für ihre Nagelbrettdachbinder. Aber das ist glaube ich nicht üblich, ich habe sogar in Frilo das Programm, aber wie schon erwähnt keine Erfahrung darin und ich habe angefangen das PDF zu lesen wie mal so einen Nagelbrettdachbinder bemisst und habe gleich verstanden, das lernt mann nicht an 2 Tagen mal nebenbei. |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
hi,
doch ich bin da nicht mehr auf dem aktuellen stand, aber die nachweise nach altem sicherheitskonzept und alten zulassungen waren nicht lustig, inzwischen ist das ohne komplexe napla-nachweise noch weniger darstellbar. deshalb würde ich vorbemessung und lasten für den ersteller der dachplanung anbieten und das dach mit allen details nicht in die hauptstatik aufnehmen. grüsse, markus Markus L. Sollacher, Berat. Ing. BYIK