Ja, ich hatte mal vor ein paar Jahren einen Stahlträger (zur Abfangung) in einer Glasfassade, der wegen der Durchbiegungsbeschränkung im Kaltfall bei weitem nicht ausgelastet war.
Bitte keine Normen einfach so "mir nix, dir nix" mischen. Es gilt DIN EN 1993-1-2 in Verbindung mit der zugehörigen Lastnorm. Dort ist alles relevante geregelt. Selbstverständlich ist diese Norm bauaufsichtlch eingeführt - also sollte der PI diese kennen. Außerdem gibt's ein gutes Buch zur DIN EN 1993-1-2 von den europäischen Normenmachern, sozusagen der Normkommentar - allerdings nur in Englisch (Fire Design of Steel Structures, Ernst & Sohn Verlag). Darin ist auch eine kleine Software enthalten, die ich für den unbekleideten Stahlträger, aber auch in einigen anderen Fällen eingesetzt habe. Ansonsten kommst du natürlich auch mit dem Verweis von markus (servus ) weiter. |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
VIELEN DANK für die hilfreichen Hinweise!
|