Bemessung Ringanker/-balken ? 02 Sep 2019 15:48 #65733

Compengineer schrieb:

... - Die Hohldielendecke wird übrigens als Scheibe ausgeführt mit entsprechend vergossenen Fugen.
...

Nur der guten Ordnung halber (weil ich oben etwas von Theorie gelesen habe):

eine klassische Scheibe ist das natürlich nicht, weil in den Vergussfugen keine Zugspannungen senkrecht zu den Fugen übertragen werden können.
Eine bessere Vorstellung über den Kraftfluss bekommt man entweder mit einem Schubfeldsystem oder einem Fachwersystem als Rechenmodell.
Nur diese beiden Modelle liefern eine qualitativ richtige Bewehrungsführung (vor allem im Bereich von einzuleitenden Kräften).

es

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Bemessung Ringanker/-balken ? 03 Sep 2019 18:24 #65745

Guter Hinweis von prostab wie immer.

Von mir noch: Die Hohldielenhersteller haben für die Bemessung der Scheibenwirkung der Hohldielendecke fertige Formblätter bzw. Systemangaben. An der kurzen Seite kann man auch Hammerkopf-Aussparungen vorsehen. Ein kurzer Anruf bei einem guten/großem Systemhersteller genügt oft und man bekommt alle Unterlagen (die wollen ja auch ihr Produkt verkaufen)