Willkommen, Gast
Benutzername: Passwort: Angemeldet bleiben:
  • Seite:
  • 1
  • 2

THEMA: Durchbruch - Mauerwerk abfangen - Methoden

Durchbruch - Mauerwerk abfangen - Methoden 12 Jul 2019 09:37 #65340

  • morten25
  • morten25s Avatar
  • Offline
wenns von der höhe her geht:

die 2 HEB 140 10cm nach unten rutschen und vor dem abbruch darüber kurze HEA 100 alle 50cm quer als zur Abstützung einbauen.
Der Administrator hat öffentliche Schreibrechte deaktiviert.

Durchbruch - Mauerwerk abfangen - Methoden 12 Jul 2019 16:32 #65342

  • cubase
  • cubases Avatar
  • Offline
@morten25: So ähnlich habe ich es auch empfohlen. OK-Träger kann nicht UK-Holzbalken sein. Für die kraftschlüssige Untermauerung des HEB140 braucht man ja auch Platz.

danke
Der Administrator hat öffentliche Schreibrechte deaktiviert.

Durchbruch - Mauerwerk abfangen - Methoden 12 Jul 2019 17:08 #65343

  • morten25
  • morten25s Avatar
  • Offline
@cubase

hatte mal einen ähnlichen fall, da hat man die kurzen hea100 sogar drinnen gelassen und alles zusammen dann verkleidet.
Der Administrator hat öffentliche Schreibrechte deaktiviert.