Rissbreitennachweis WU-Bodenplatte 26 Jun 2019 13:02 #65248

Hallo!
Ich wollte mal eine Einschätzung zur Bewehrung einer Bodenplatte (d=25cm AxB=45*50m WU, zul wk=0,2mm aufstauendes Sickerwasser möglich). Es gibt einige Vertiefungen an der Unterkante und Randfundamente.
Um das Gleiten der Platte möglichst nicht zu verhindern sind die vertikalen Versprünge mit Vouten ausgebildet und erhalten einen elastischen Dämmstreifen seitlich. Die Platte ist auch durch Fugen son ausgebildet, dass sie sich möglichst verformen kann. Gänzlich verhindern kann
man die Zwängungen aber wohl nicht, da es keine ebene Unterkante gibt. Habe den Nachweis der Rissbreite für die Hydratation
mit einer vollen Einspannung gerechnet (cm 10cm²/m). Ebenso die Zwängungen aus Schwinden (14 cm²/m, maßgebend). Ist das in etwa so realistisch oder zu sicher angesetzt? Gibt es jemanden der hierzu was
was schreiben will?

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.