Durchstanznachweis Tiefgarage 09 Jan 2019 19:28 #64310

Babelszwerg schrieb: ---, bis es zur minimalen Verformung kommt und alles hängt sich in den steiferen Unterzug ein. ...

Eben.
Die Bauteile werden für den Zustand II bemessen.
Die Biegesteifigkeit im Zustand II hängt ganz wesentlich von der eingelegten Bewehrung ab.

EI_II = Es*As*z*(d-x)

Ich schätze, dass ein erheblicher Teil der Lasten über den verstärkten Streifen in die Stütze fliessen wird, weil der doch eine hohe Bewehrung haben wird (im Vergleich zu normalen Decknbbereichen).

Wer Spass daran hat, kann mit einem Trägerrostmodell und den Steifigkeiten im Zustand II
den Verlauf der Querkräfte verfolgen.
Zu beachten ist dabei noch, dass die Decke im Zustand II in x- und y-Richtung sehr unterschiedliche Steifigkeiten hat.

es

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Letzte Änderung: von prostab.

Durchstanznachweis Tiefgarage 10 Jan 2019 07:58 #64311

prostab schrieb:
Die Bauteile werden für den Zustand II bemessen.


Kenne ich auch so, aber (zumindest im ersten Schritt) erfolgt
die Ermittlung der Schnittgrößen linear - elastisch im Zustand I.

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Durchstanznachweis Tiefgarage 10 Jan 2019 18:43 #64312

meine 50 cent...

die stützenlast geht in den unterzug und wird dort über querkraft (bügel, druckstrebe) aufgenommen.

die decke wird im stützenbereich eine erhöhte querkraft aufweisen.
aber selbst wenn diese querkraft dort überschritten wird, kann die decke immer noch umlagern in den feldbereich des unterzuges...

beim klassischen durchstanznachweis hat die decke keine möglichkeit zur lastumlagerung in einen unterzug.

statiker99 und babelszwerg haben glaube ich eine ähnliche meinung.
Folgende Benutzer bedankten sich: Baumann

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Durchstanznachweis Tiefgarage 10 Jan 2019 19:17 #64313

statiker99 schrieb:

prostab schrieb:
Die Bauteile werden für den Zustand II bemessen.


Kenne ich auch so, aber (zumindest im ersten Schritt) erfolgt
die Ermittlung der Schnittgrößen linear - elastisch im Zustand I.

Ja, aber bei der Überlegung, ob man ein vereinfachtes System nehmen darf oder nicht, kann man die höhere Steifigkeit im Zustand II schon in die Überlegung mit einbeziehen.

Denn schon im Zusrtand I gibt es eine höhere Steifigkeit für den Streifen, wenn man die wirklichkeitsnäheren ideellen Steifigkeiten berücksichtigt.
Bringt natürlich nicht soviel wie der Zustand II.

es

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Durchstanznachweis Tiefgarage 11 Jan 2019 08:38 #64314

morten25 schrieb:
... statiker99 und babelszwerg haben glaube ich eine ähnliche meinung.


Hallo Morten,

ich denke wir sind da einer Meinung, daß hier eher keine Durchstanzproblematik
vorliegt.

Mit dem Umlagern von Querkräften im Sinne eines Traglastmodells bin ich eher
vorsichtig, genauer gesagt, ich weiß es nicht.

Meine Ausführungen vom 09.01.19, 11:06 waren als Hilfestellung für den (verunsicherten?)
Kollegen Julian gedacht wie man sich auf einfache Art dem "Problem" rechnerisch
annähern kann.

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Durchstanznachweis Tiefgarage 11 Jan 2019 09:51 #64315

Vielen Dank für die konstruktiven Beiträge! Hat mir wirklich sehr geholfen.

Habe mich auf die Vorgehensweise von statiker99 gestützt und bin wie folgt vorgegangen:

- Querkraftnachweis des Unterzugs

- Da der Unterzug, selbst bei einer relativ geringen Querschnittserhöhung von 15 cm, wesentlich steifer als die Decke ist , sehe ich nun ein, dass in diesem Fall kein Durchstanznachweis zu führen ist.
Für die erhöhten Querkräfte im Bereich der Stützen habe ich eine "normale" Schubbemessung durchgeführt, welche eine geringe Schubbewehrung ergeben hat. Hierfür werde ich sog. S-Haken verwenden, da diese relativ leicht zu verlegen und günstiger als Dübelleisten sind.
Folgende Benutzer bedankten sich: Baumann